Аллюминий АМг5, 0.8 мм, если вы "не себе" то можете и 0,6 мм, меньше не советую - слишком тонкий в монтаже неудобный, толще - смысла нет, 0,8 простоял на улице 3,5 года до замены (и после пока я там работал 2 года), если бы не корродированные дыры от саморезов, то менять не было бы нужды - сама поверхность нормальная и практически не истончается.
+ когда я пишу про неудобство в монтаже, то я имею в виду,что мнётся - прислонился человек и вмятина, по крайней мере с 0,4 и минеральным утеплителем такое было, внутри экономили, но там и не видно особо ибо +10 м труба идёт, но всё равно некрасиво. И про герметик не забывайте по стыкам, чисто чтоб водичка не затекала.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 13.1.2015, 9:57
|