> 2ТРМ1 - для "погодного регулирования", кто-нибудь пробовал?
tiptop
сообщение 12.8.2017, 13:51
Сообщение #61


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Это была такая вот "конструкция выходного дня":

Прикрепленный файл  _______________2.jpg ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19


"Щит" - это "ABB Коробка соединительная серая 140×220×140 IP65",
реле температуры - недорогое REX-C100 с термопарой типа K в корпусе с резьбой:

Прикрепленный файл  thermocouple_M6.jpg ( 64,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Вторую термопару (в простом цилиндрическом корпусе) я заказывал отдельно. Она примотана к трубке термопары, питающей газовый клапан, клейкой термостойкой лентой:

Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5


Промежуточное реле:

Прикрепленный файл  relay_hh64p.jpg ( 265,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Хорошо, что я до начала монтажа решил "прозвонить" мультиметром н.з.-контакты промежуточных реле. У одного реле из тех, что я купил в известном китайском интернет-магазине, одна группа не "звонилась" вообще никак: ни н.з.-контакты, ни н.р. (при включении). Пришлось со всех снимать крышки и подгибать неподвижные н.з.-контакты. Несмотря на то, что они пружинили, мне кажется, что они всё-таки чуть-чуть подогнулись.

Результат
Если раньше мультиметр показывал, например, "19 мВ" на верхнем "блочном" контакте и всего лишь "7 мВ" - на нижнем, то теперь эта разница стала значительно меньше: например, "13 мВ" и "11 мВ". Напряжение на катушке соленоида выросло.

Надеюсь на то, что теперь запальники не будет "задувать" ( biggrin.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.11.2018, 11:39
Сообщение #62


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 30.12.2015, 9:45) *
А если уличный "термометр" поместить в ящичек с песком, то, наверное, подойдёт и для здания с высокой тепловой инерционностью?

Интересно опробовать вариант попроще.
Повысить тепловую инерцию уличного "термометра" не увеличением его массы а явным понижением теплопроводности. Обмотать его пенофолом, например... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 20.11.2018, 9:17
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Пять лет с подоконника свисает термометр для измерения
уличной температуры с теневой стороны здания.
Летом показания полностью соответствуют.
Зимой подвирает, значительно, до 5 градусов.
Видимо само здание греет .

Термометр ТСМ 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.3.2020, 22:13
Сообщение #64


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 3.12.2015, 14:30) *
с двумя водогрейными котлами и газовыми одноступенчатыми горелками (Rossen RS-H). Новые органы управления на щите котельной - это тумблеры, светодиоды (одного пока не хватает) и 2ТРМ1

Немного усложнил схему. Добавил ротацию котлов и некоторую автоматическую реакцию на сигнал "авария котла":

[attachment=141328:kaskad_2..._1stupen.png]


2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление (kotelna.tk)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных