Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Очистные сооружения ливнево-дренажных стоков, Как правильно рассчитать?
Nesmeyana
сообщение 1.11.2014, 12:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78413



Здравствуйте!

Канализационная система населенного пункта объединяет ливневые и дренажные стоки.
В Рекомендациях НИИ ВОДГЕО в п.7.4. приведен расчет производительности очистных сооружений поверхностного стока, но непонятно, как в нем учесть расход дренажного стока.

Как правильно произвести расчет производительность очистных сооружений с учетом расхода дренажных стоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
andrey R
сообщение 2.11.2014, 10:35
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Правильно - это не объединять дренаж с ливневкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nesmeyana
сообщение 2.11.2014, 18:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78413



Цитата(andrey R @ 2.11.2014, 10:35) *
Правильно - это не объединять дренаж с ливневкой.


К сожалению, это данность.
По факту системы объединены, но сток нужно чистить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2014, 18:49
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дренаж имеет относительно постоянный сток. Дождь - периодический. Качество стока разное. И как прикажете это чистить на одних сооружениях?
Если идиоты принимают идиотические решения, это вовсе не значит, что все остальные должны под эти решения подстраиваться. У Вас будет "матрешка". То есть два совершенно разных стока, разные очистные, но приходит всё по одной трубе и в одно место.
Удачи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.11.2014, 8:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Nesmeyana @ 1.11.2014, 13:58) *
Как правильно произвести расчет производительность очистных сооружений с учетом расхода дренажных стоков?


Пересчитайте на секундный расход и приплюсуйте. Все равно в качестве очистки какие-нибудь бочки закапывать будете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2014, 9:43
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 5.11.2014, 9:46) *
Все равно в качестве очистки какие-нибудь бочки закапывать будете

Вы видимо хотели сказать - вместо очистки? smile.gif wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.11.2014, 13:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 5.11.2014, 10:43) *
Вы видимо хотели сказать - вместо очистки? smile.gif wink.gif


Вместо очистки там байпас, чтобы еще и энергию не жечь smile.gif
У нас вот заки тоже дренаж с ливневкой объединяют... И ничего-с, бочки-с clap.gif Просто в два раза больше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2014, 14:31
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 5.11.2014, 14:27) *
Вместо очистки там байпас, чтобы еще и энергию не жечь smile.gif

Если даже и жечь, никакой очистки в тех бочках и близко нет. Хотя да, все юзают байпас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 5.11.2014, 14:50
Сообщение #9


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



А сток дренажа разве не "условно чистый"? Не однократно видел в проектах, что дренажные воды(пристенный дренаж) без очистки сливают в пониженное по плану место/в канаву

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 5.11.2014, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.11.2014, 14:53
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 2.11.2014, 20:49) *
Дренаж имеет относительно постоянный сток. Дождь - периодический. Качество стока разное. И как прикажете это чистить на одних сооружениях?


Усреднители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.11.2014, 15:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Михаил I @ 5.11.2014, 15:53) *
Усреднители.


В которых в дождь будет почти 100% дождевой сток, а в сухую погоду 100% дренажный? smile.gif Так себе усреднение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.11.2014, 15:11
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(miter @ 5.11.2014, 17:01) *
В которых в дождь будет почти 100% дождевой сток, а в сухую погоду 100% дренажный? smile.gif Так себе усреднение


И что не так? 85% отправляем без очистки, остальные усредняем по концентрации в усреднителях. Далее качаем на очистные, предварительно настроив насосы-дозаторы под концентрации взвеси, нефти итд.
Как устроена общесплавная канализация? Вон Ольга О. из Питера появится, расскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.11.2014, 15:51
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 5.11.2014, 16:11) *
Далее качаем на очистные, предварительно настроив насосы-дозаторы под концентрации взвеси, нефти итд.

Ага-ага biggrin.gif
Ждём-с Ольгу, она более вежливая, чем я... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных