Очистные сооружения ливнево-дренажных стоков, Как правильно рассчитать? |
|
|
|
1.11.2014, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78413

|
Здравствуйте!
Канализационная система населенного пункта объединяет ливневые и дренажные стоки. В Рекомендациях НИИ ВОДГЕО в п.7.4. приведен расчет производительности очистных сооружений поверхностного стока, но непонятно, как в нем учесть расход дренажного стока.
Как правильно произвести расчет производительность очистных сооружений с учетом расхода дренажных стоков?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
2.11.2014, 10:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Правильно - это не объединять дренаж с ливневкой.
|
|
|
|
|
2.11.2014, 18:27
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78413

|
Цитата(andrey R @ 2.11.2014, 10:35)  Правильно - это не объединять дренаж с ливневкой. К сожалению, это данность. По факту системы объединены, но сток нужно чистить.
|
|
|
|
|
2.11.2014, 18:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дренаж имеет относительно постоянный сток. Дождь - периодический. Качество стока разное. И как прикажете это чистить на одних сооружениях? Если идиоты принимают идиотические решения, это вовсе не значит, что все остальные должны под эти решения подстраиваться. У Вас будет "матрешка". То есть два совершенно разных стока, разные очистные, но приходит всё по одной трубе и в одно место. Удачи...
|
|
|
|
|
5.11.2014, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Nesmeyana @ 1.11.2014, 13:58)  Как правильно произвести расчет производительность очистных сооружений с учетом расхода дренажных стоков? Пересчитайте на секундный расход и приплюсуйте. Все равно в качестве очистки какие-нибудь бочки закапывать будете
|
|
|
|
|
5.11.2014, 9:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(miter @ 5.11.2014, 9:46)  Все равно в качестве очистки какие-нибудь бочки закапывать будете Вы видимо хотели сказать - вместо очистки?
|
|
|
|
|
5.11.2014, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(andrey R @ 5.11.2014, 10:43)  Вы видимо хотели сказать - вместо очистки?  Вместо очистки там байпас, чтобы еще и энергию не жечь  У нас вот заки тоже дренаж с ливневкой объединяют... И ничего-с, бочки-с  Просто в два раза больше
|
|
|
|
|
5.11.2014, 14:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(miter @ 5.11.2014, 14:27)  Вместо очистки там байпас, чтобы еще и энергию не жечь  Если даже и жечь, никакой очистки в тех бочках и близко нет. Хотя да, все юзают байпас
|
|
|
|
|
5.11.2014, 14:50
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
А сток дренажа разве не "условно чистый"? Не однократно видел в проектах, что дренажные воды(пристенный дренаж) без очистки сливают в пониженное по плану место/в канаву
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 5.11.2014, 14:51
|
|
|
|
|
5.11.2014, 14:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 2.11.2014, 20:49)  Дренаж имеет относительно постоянный сток. Дождь - периодический. Качество стока разное. И как прикажете это чистить на одних сооружениях? Усреднители.
|
|
|
|
|
5.11.2014, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Михаил I @ 5.11.2014, 15:53)  Усреднители. В которых в дождь будет почти 100% дождевой сток, а в сухую погоду 100% дренажный?  Так себе усреднение
|
|
|
|
|
5.11.2014, 15:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(miter @ 5.11.2014, 17:01)  В которых в дождь будет почти 100% дождевой сток, а в сухую погоду 100% дренажный?  Так себе усреднение И что не так? 85% отправляем без очистки, остальные усредняем по концентрации в усреднителях. Далее качаем на очистные, предварительно настроив насосы-дозаторы под концентрации взвеси, нефти итд. Как устроена общесплавная канализация? Вон Ольга О. из Питера появится, расскажет.
|
|
|
|
|
5.11.2014, 15:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 5.11.2014, 16:11)  Далее качаем на очистные, предварительно настроив насосы-дозаторы под концентрации взвеси, нефти итд. Ага-ага Ждём-с Ольгу, она более вежливая, чем я...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)