Вентиляция гостиницы., Прошу помощи. |
|
|
|
3.11.2014, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249650

|
Товарищи, собственно особого опыта в проектировании вентиляции нет, но есть задача ее спроетировать приточно вытяжную для придорожной гостиницы. Где цокольный этаж - сухие склады, 1 этаж - произведственные помещения, 2 этаж - гостиница. Как я понимаю при проектировании на гостиничном этаже вытяжка только из сан. узлов а приток в номера? Со складами совсем запутался, а в случае с 1 этажом то там вообще все раздельно. Ткните пожалуйста в более менее понятную информацию, а то источники разные, цифры разные совсем запутался. В одном месте смотрю норма воздухаообмена для сан. узла 120м3/час в другом написано по другому. Если кого не затруднит оказать помощь в этом деле буду благодарен любой.
|
|
|
|
|
5.11.2014, 8:53
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
приток в номер - 60 кубов на человека, столько же вытяжка из санузла
|
|
|
|
|
5.11.2014, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Есть только одна информация - нормы и правила той страны (региона, где объект) Согласен, там не все всегда понятно и ясно, но, если Вам поручили проект гостиницы, то Вы (я надеюсь) имеете соответствующее образование и опыт (минимальный хотя бы). Если нет - нанимайте спеца. Если да - берите ТЗ. Изучите его. Есть вопросы, сложности - задавайте - Вам ответят. А иначе: типа так: я проектировщик, но как проектировать не знаю, сделайте вместо меня. Я, например, сделаю, но за очень дополнительные деньги. Как и все здесь. Одно дело - мужик, дай прикурить, а другое - отдай пачку сигарет. Как-то так.
|
|
|
|
|
5.11.2014, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249650

|
Цитата(ast @ 5.11.2014, 8:53)  приток в номер - 60 кубов на человека, столько же вытяжка из санузла Соответственно будет верным на двухместный номер подача 120 м3 воздуха с его последующим удалением из санузлов в таком же колличестве? Ну и так далее для других номеров. Я все правильно понял?
|
|
|
|
|
5.11.2014, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249650

|
И позвольте сразу вопрос. Имеется цокольный этаж отведенный под сухие склады. Интересует возможность использования естественного типа вентиляции с однократным воздухообменом (кол-во приточного воздуха=V помещения=кол-ву удаляемого) по схеме сверху-вверх?
|
|
|
|
|
5.11.2014, 16:48
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2014
Пользователь №: 222473

|
посмотрите СНиП 41.01-2003 "Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха". На унитаз идет 50 куб.м. в час.
|
|
|
|
|
6.11.2014, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(dixidas @ 5.11.2014, 15:44)  Соответственно будет верным на двухместный номер подача 120 м3 воздуха с его последующим удалением из санузлов в таком же колличестве? Ну и так далее для других номеров. Я все правильно понял? да все верно. на счет склада вы сами должны просчитать. просто смотря какой у Вас объем помещения, для естесвенной вентиляции нужны приличные отверстия/воздуховоды/шахты, не всегда заказчик согласен их делать на других этажах.
|
|
|
|
|
6.11.2014, 12:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44717
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(dixidas @ 5.11.2014, 16:44)  Соответственно будет верным на двухместный номер подача 120 м3 воздуха с его последующим удалением из санузлов в таком же колличестве? Ну и так далее для других номеров. Я все правильно понял? Не правильно. Зависит от звездадости гостиницы. Определите сколько у вас звезд и поищите ТСН Москвы на гостиницы - там хорошо расписано что да как.
|
|
|
|
|
6.11.2014, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а что не так? в мгсн единственное написано что для 5 звездочной гостиницы брать 70 м3/час на человека.да к тому же мгсны не действуют.
|
|
|
|
|
6.11.2014, 13:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44717
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Composter @ 6.11.2014, 13:48)  а что не так? в мгсн единственное написано что для 5 звездочной гостиницы брать 70 м3/час на человека.да к тому же мгсны не действуют. Я не спец по инвестициям, но при складе в цоколе и первом этаже производстве 5 и 4 звезды не получится. а на человека на более меньшие звезды от 30 до 40 м3/час. ТСН 31-316-99 Гостиницы. г. Москва Статус: Действует Синонимы: МГСН 4.16-98. Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Сканкопия официального издания документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Страниц в документе: 85 Утвержден: Правительство Москвы, 04.08.1998 Область применения: Нормы распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых гостиничных зданий и комплексов, а также гостиниц, входящих в состав многофункциональных зданий и зданий иного назначения. Комментарий: Разработано впервые
|
|
|
|
|
6.11.2014, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
N 384-ФЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Статья 42. Заключительные положения 3. Правительство Российской Федерации не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу настоящего Федерального закона утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. (РП РФ 21 июня 2010 г. N 1047-р) 4. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу настоящего Федерального закона утверждает, опубликовывает и размещает в соответствии с частью 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. (Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 N 2079) Ни в списке по 3 пункту и по 4 пункту нет ни одного МГСН. Так что они не действуют. на всякий случай прикладываю файлик, с содержимым.
Прикрепленные файлы
384.zip ( 102,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
|
|
|
|
|
6.11.2014, 14:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44717
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Это наиболее адекватная и полная норма гостиницам. Ничего не мешает включить её в задание на проектирование. Потому как подавать 60 м3/ч в третьесортной гостинице на человека мех притоком бред.
|
|
|
|
|
6.11.2014, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну все таки по снипу 40 м3 если открываются окна, а так как в большинстве случаев они не открываются то я бы брал 60м3/ч. я вот наоборот хочу сказать , если гостиница третьесортная то клиента будет радовать что там нет посторонних запахов.
|
|
|
|
|
6.11.2014, 15:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44717
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Про 40м/3 согласен - что это минимум проходной для экспертизы не московской. но всё таки 40, а не 60 - сейчас курить запрещено в номерах, хватит и 40 на человека, и платить клиент за излишества не будет окна как раз нужно делать открывные в таких гостиницах - кондиционирования нет же если средняя полоса
|
|
|
|
|
6.11.2014, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 6.11.2014, 14:54)  ну все таки по снипу 40 м3 если открываются окна, а так как в большинстве случаев они не открываются то я бы брал 60м3/ч. я вот наоборот хочу сказать , если гостиница третьесортная то клиента будет радовать что там нет посторонних запахов. А по какому СНиПу 40 м3? Если по СНиП 41-01 или СП 60, так там 40 для офисов/кабинетов, о чём и написано в сноске и далее; В других помещениях общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требованиям соответствующих нормативных документов. По древним нормам рекомендовалось 30-50 м3 в зависимости от разрядности (тогда ещё не было "звёзд". По ABOK СТАНДАРТ-1-2004 (но это всё-таки не нормы, а, скорее, рекомендации) - 60 м3/чел. Так что всё - совместное решение Заказчика (это его деньги, но и в дальнейшем имидж) и проектировщика (должен поведать о разнице в затратах на вентиляцию) Цитата(Vano @ 6.11.2014, 15:00)  Про 40м/3 согласен - что это минимум проходной для экспертизы не московской. но всё таки 40, а не 60 - сейчас курить запрещено в номерах, хватит и 40 на человека, и платить клиент за излишества не будет окна как раз нужно делать открывные в таких гостиницах - кондиционирования нет же если средняя полоса Здесь мне ближе мнение Composterа (60 м3/чел) - гостиница придорожная, да ещё на первом этаже какие-то производственные помещения, так что окна лучше, наверное, не открывать
|
|
|
|
|
6.11.2014, 18:17
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44717
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ИОВ @ 6.11.2014, 18:10)  Здесь мне ближе мнение Composterа (60 м3/чел) - гостиница придорожная, да ещё на первом этаже какие-то производственные помещения, так что окна лучше, наверное, не открывать Если окна не открывать, то мех приток на номер 120 кубов минимум - ну ну - Хилтон 5* получится, только никто за это не заплатит.
|
|
|
|
|
6.11.2014, 18:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44717
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ИОВ @ 6.11.2014, 18:10)  А по какому СНиПу 40 м3? Если по СНиП 41-01 или СП 60, так там 40 для офисов/кабинетов, о чём и написано в сноске и далее; В других помещениях общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требованиям соответствующих нормативных документов. По древним нормам рекомендовалось 30-50 м3 в зависимости от разрядности (тогда ещё не было "звёзд". По ABOK СТАНДАРТ-1-2004 (но это всё-таки не нормы, а, скорее, рекомендации) - 60 м3/чел. Так что всё - совместное решение Заказчика (это его деньги, но и в дальнейшем имидж) и проектировщика (должен поведать о разнице в затратах на вентиляцию) Не понимаю, почему дельный ТСН вызывает отторжение. Как раз требование соответствующего нормативного документа 40м3 для *** - а судя по описанию 3* эта гостиница не наберет. В принципе по этому ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Можно вычислить расход наружного воздуха, через концентрацию СО2.
|
|
|
|
|
6.11.2014, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 6.11.2014, 14:28)  Ни в списке по 3 пункту и по 4 пункту нет ни одного МГСН. Так что они не действуют. на всякий случай прикладываю файлик, с содержимым. Цитата(Vano @ 6.11.2014, 18:34)  Не понимаю, почему дельный ТСН вызывает отторжение. У меня МГСН не вызывают никакого отторжения. Бывает, даже сожалею, что нельзя применить их требования для объектов за пределами Москвы. Просто ув. Composter "повелся" на мнение безграмотного московского эксперта, который считает, что все нормы, не вошедшие в списки РП РФ 21 июня 2010 г. N 1047-р (всего 91 наименований = 8 ГОСТ + 83 СНиП) и N 2079 от 01.06.2010 (всего 198 наименований = 123 ГОСт + 75 СП), являются недействующими. Т.о., следуя этой больной логике, имеем менее 300 действующих на сегодняшний день нормативных документов. Базы Norma, Техэксперт просто отдыхают! Указанные перечни вовсе не отменяют тысячи остальных нормативных документов, а просто утверждают, что перечисленные нормативные документы (при этом даже не в полном объёме, а отдельные разделы/главы/пункты из них) при применении на обязательной/добровольной основе обеспечивают соблюдение требований N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". И всё - ни больше, ни меньше! Т.е. перечисленные мы выполняем обязательно/добровольно ( ох, и накосячил кто-то с этой формулировкой), но это не запрещает применять другие нормы, не находящиеся в противоречии с перечисленными. Тем более, что в перечисленных отсутствует 90 % требований/указаний, применяемых нами при проектировании.
|
|
|
|
|
6.11.2014, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Если б я проектировал, я б заложил 60 кубов, потому что потом могут прийти монтажники, и сказать заказчику что-то вроде "зачем установку брать по максимальной мощности, все равно номера не все будут на 100% заполнены, можно взять на 20-50% расхода поменьше, тем более у нас такая завалялась на складе с предыдущего объекта, и вы сэкономите 50% денег". на счет 30-40 кубов, 1 человеку будет достаточно если он туда пришел поспать, а если он привел любовницу и ночью он не собирается спать, то данный номер можно рассматривать как спортзал и тогда уже нужно 80 м3 на 1 человека
|
|
|
|
|
7.11.2014, 8:57
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Цитата(Composter @ 6.11.2014, 22:27)  Если б я проектировал, я б заложил 60 кубов, потому что потом могут прийти монтажники, и сказать заказчику что-то вроде "зачем установку брать по максимальной мощности, все равно номера не все будут на 100% заполнены, можно взять на 20-50% расхода поменьше, тем более у нас такая завалялась на складе с предыдущего объекта, и вы сэкономите 50% денег". на счет 30-40 кубов, 1 человеку будет достаточно если он туда пришел поспать, а если он привел любовницу и ночью он не собирается спать, то данный номер можно рассматривать как спортзал и тогда уже нужно 80 м3 на 1 человека  Абсолютно согласна. Сделала 3 гостиницы. Закладывала по 60 кубов. Разговаривала с управляющим- как курили, так и курят в номерах, особенно иностранцы, как это не удивительно... Еще больше удивилась, пообщавшись с белорусскими коллегами: у них норма не 60 кубов на человека, как в нашем СНиП, а 120.
|
|
|
|
|
7.11.2014, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ast @ 7.11.2014, 8:57)  Еще больше удивилась, пообщавшись с белорусскими коллегами: у них норма не 60 кубов на человека, как в нашем СНиП, а 120. Ув. ast, уточните, пожалуйста, в каком нашем СНиП указывается 60 м3/чел для гостиниц. У меня были сведения, что в Белоруссии 120 кубов на номер, а не на человека, и речь шла о стандартном 2-х-местном номере. Возможно, белорусские коллеги нас просветят. Вот в нормах Казахстана есть указание " в пределах 60 м3/чел", так что опять-таки на откуп Заказчика и проектировщика.
|
|
|
|
|
7.11.2014, 13:27
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44717
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ast @ 7.11.2014, 8:57)  Абсолютно согласна. Сделала 3 гостиницы. Закладывала по 60 кубов. Разговаривала с управляющим- как курили, так и курят в номерах, особенно иностранцы, как это не удивительно... Еще больше удивилась, пообщавшись с белорусскими коллегами: у них норма не 60 кубов на человека, как в нашем СНиП, а 120. А какой зведности были ваши гостиницы?
|
|
|
|
|
8.11.2014, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249650

|
Товарищи немного разобравшись прошу уточнить прав ли я? Имеем 2х местный номер с подачей воздуха 40 м3 на человека= 80 м3. И при нем санузел с туалетом (50 м3) и душем (75м3), т. е. вытяжка будет находится в санузле в суммарном колличестве на 125 м3? В случае 4х местного номера при тех же условиях. Подача 160м3, вытяжка из санузла 125м3 и дополнительно вытяжка из номера на 160-125= 35 м3? Правильно ли я все понял?
|
|
|
|
|
8.11.2014, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20862
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы счмиаете, что унитазом и душем будут пользоваться одновременно?
|
|
|
|
|
8.11.2014, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(jota @ 8.11.2014, 22:44)  Вы счмиаете, что унитазом и душем будут пользоваться одновременно? Ну приспичило!
|
|
|
|
|
9.11.2014, 17:41
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249650

|
Цитата(jota @ 8.11.2014, 21:44)  Вы счмиаете, что унитазом и душем будут пользоваться одновременно? Я задал вопрос, и хотел бы услышать ответ, совет, людей знающих, а не встречный вопрос.
|
|
|
|
|
11.11.2014, 12:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221901

|
Что подразумевается под "сухим" складом? Необходимо понять, что там будет храниться, исходя из чего поддерживать необходимую влажность и температуру. На основании этого и подбирать оборудование
|
|
|
|
|
18.11.2014, 13:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249650

|
Товарищи, поправьте пожалуйста если не прав! Склад не отапливаемый без особых условий хранения - принято решение обеспечение однократного обмена при помощи естественной вентиляции. Этаж с гостиничными номерами из расчета притока воздуха на человека 40 м3/ч (3 звезды), а вытяжка из сан.узлов (туалет,душ, раковина) по наихудшему фактору - душ - 75 м3/ч и плюс к этому дополнительная вытяжка из номеров в размере 40м3/ч*колличество человек-75м3/ч(вытяжка сан.узла)? Я все правильно понимаю? Если не прав подскажите. Заранее благодарен
|
|
|
|
|
18.11.2014, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Если ориентироваться на ABOK СТАНДАРТ-1-2004: Таблица 3 Совмещенный санузел гостиничного номера - 120 м3/ч. Правда, там предлагается 60 м3/ч на человека (без курения и без указания "звёзд") так что больше похоже на "притягивание за уши" вентиляции стандартного 2-х-местного номера с соблюдением баланса.
А по РМД 31-03-2008 (Санкт-Петербург) для совмещённого санузла рекомендуется 50 м3/ч, зато 40 м3/ч/чел в 3-х-"звёздах" Полагаю, что при отсутствии чётких нормативных указаний стоит принять для 2-х-местного номера вытяжку из с/у 80 м3/ч, а для 3-4-х-местных 120 м3/ч.
|
|
|
|
|
19.11.2014, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249650

|
товарищи, насколько я понял при расчете центрального воздуховода, его диаметр зависит от потери воздухообмена после каждого ответвления?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|