> ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ НАД ГРПШ, Есть норматив по расстоянию между ГРПШ и надземным телефонным кабелем?
Skalik
сообщение 5.11.2014, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 79333



Запроектировал ГРПШ. Отступил от линии электропередач по 5 метров от крайних проводов.
Но не тут то было. Телефонный кабель проходит как раз над моим запроектированным ГРПШ.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: можно ли установить ГРПШ под телефоннм кабелем? Есть ли нормы описывающие расстояние от края провода телефонной сети до ГРПШ?

Логически понимаю что телефонный кабель не может принести вред ГРПШ потому как напряжение в нем минимальное и ГРПШ и его ограда заземлены. Одназначного ответа дать мне никто не может, в нормах я точного определния расстояния не могу, в интеренете тоже нет результатов. Подскажите пожалуйста хотябы где можно найти информацию по данному вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 5.11.2014, 17:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



5м от крайних проводов - это откуда норма? От дороги - да, есть такая. А от проводов меряли всегда высотой опоры. Кажется 1,5 высоты опоры надо. Или это у Вас не ГРПШ а домовой регулятор? Тогда пишите правильно, что Вы проектируете.
По поводу кабеля над ГРПШ - я бы этого не делал. Даже для домового регулятора, не говоря уже про ГРПШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 6.11.2014, 7:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



ГРПШ же у вас в ограждении с перекрытием, этого может быть достаточно для такого кабеля, но в любом случае необходимо согласовать данное решение. Как вариант, можно также защитить пространство над продувками ГРПШ от падения кабеля конструкцией из сетчатых панелей, ну или ВЛ вынести. Нормы в 5м что-то не припомню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skalik
сообщение 7.11.2014, 15:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 79333



Если писать правильно то у меня ШРП.
По поводу 5 метров: ДБН В.2.5-20-2001
п.5.23. Расстояние ШРП от рапределительных воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ должно быть по горизонтали не менее 5 м. (это норматив Украины, но вопрос этот интересен и по требоаниям в РФ)

Уточнили напряжение в телефонном кабеле - 24 В.
Вопрос состоит приравниваются ли телефонные кабеля к электрическим линиям электропередач? И соответственно должен ли я выдерживать от подобного кабеля расстояние в 5 метров приравнивая телефонный кабель к линии электропередач?

Сообщение отредактировал Skalik - 7.11.2014, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 8.11.2014, 21:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



"При «вызове», то есть при сигнале звонка на телефонный аппарат поступает напряжение переменного тока в 120 Вольт.
Напряжение ожидания – 60 Вольт, причём относительно заземления на одном проводе «–», на другом «0». Тем не менее, второй провод не является заземлением или нейтралью как в электрической сети."

Сообщение отредактировал den.mgn - 8.11.2014, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 10.11.2014, 13:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



[quote name='Skalik' date='7.11.2014, 15:37' post='1066382']
Если писать правильно то у меня ШРП.
По поводу 5 метров: ДБН В.2.5-20-2001
п.5.23. Расстояние ШРП от рапределительных воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ должно быть по горизонтали не менее 5 м. (это норматив Украины, но вопрос этот интересен и по требоаниям в РФ)

Этот пункт относится только к шкафам с ДОМОВЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ. Для всех остальных - таблица 8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных