Подбор оборудования для смесительного узла приточной установки |
|
|
|
7.11.2014, 14:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Знаю, что тема поднималась не раз, но после штудирования форума, образовалась каша в голове, помогите разобраться. Исходные данные: имеется приточная установка, в ней установлен калорифер мощностью 140 кВт, теплоноситель 95/70, расход воды 4,81 куб.м., падение давления 3,72кПа Вопрос в следующем, как подобрать 3-х ходовой Насос подбирается исходя из расхода 4,81 и потерь давления 3,72 кпа? Какой диаметр перемычки перед трехходовым? Заранее спасибо P.S. прошу не кидаться помидорами, делаю такое впервые, схема прилагается
|
|
|
|
|
7.11.2014, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
А кто поставщик приточной установки? Обычно смесительный узел регулирования это прилагающийся девайс к приточной установке. Поставщик подберет готовый смесительный узел и выдаст коммерческое предложение. Ну а если по существу вопроса, то трехходовой клапан подбирается по Kvs. Для того чтобы сопротивление трехходового клапана на подаче было примерно 1 м в. ст. Kvs принимаем примерно в три раза больше рабочего расхода теплоносителя. Диаметр перемычки такой же как и на подающей линии.. Подбор насоса правильно думаете. Напор можно взять чуть больше сопротивления .2м хватит
Сообщение отредактировал Shiling - 7.11.2014, 14:54
|
|
|
|
|
7.11.2014, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
Цитата(Shiling @ 7.11.2014, 15:53)  А кто поставщик приточной установки? Обычно смесительный узел регулирования это прилагающийся девайс к приточной установке. Поставщик подберет готовый смесительный узел и выдаст коммерческое предложение. Ну а если по существу вопроса, то трехходовой клапан подбирается по Kvs. Для того чтобы сопротивление трехходового клапана на подаче было примерно 1 м в. ст. Kvs принимаем примерно в три раза больше рабочего расхода теплоносителя. Диаметр перемычки такой же как и на подающей линии.. Подбор насоса правильно думаете. Напор можно взять чуть больше сопротивления .2м хватит Спасибо за ответ, узел мы сами собираем ибо вместе с приточкой он дорогой выходит, так мне сказали. Что клапан по Kvs подбирается, это понятно, непонятно как именно его расчитывать), как считается перепад давления на этом самом клапане, извините если туплю
|
|
|
|
|
7.11.2014, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Хм! Вот если бы мне кто нибудь ответил на этот вопрос как определяется перепад давления на клапане при подборе через Kvs, то мой сон был бы спокойнее уже лет несколько назад!  Но Вам повезло, я не стану кидаться помидорами, потому что сам помню как меня этот вопрос мучал долгое время и никто не мог толком разъяснить. Поэтому путем самостоятельных анализов я установил что этот перепад давления просто принимается как искомая величина при определении гидравлического сопротивления системы. К примеру нам надо чтобы потери давления в системе именно на этом клапане были 1м.в.ст. Вот и принимаем перепад давления для клапана 1м. Все гораздо проще чем кажется
|
|
|
|
|
7.11.2014, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Перепад давления на клапане в данном случае должен быть не менее потерь давления в системе, т.е 3,72 кПа при расходе 4,81 м3/ч т.е пропускная способность клапана должна быть Kv=4,81/корень(0,0372)=24,9 м3/ч. подбираете клапан с ближайшим Kvs и пересчитываете потери давления на нем dP=(G/Kvs)^2. м, которые должны быть не менее чем 3,72 кПа Учитывайте размерность.
Сообщение отредактировал Wiz - 7.11.2014, 16:17
|
|
|
|
|
7.11.2014, 16:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
Спасибо, вроде какое-никакое понимание появилось
|
|
|
|
|
7.11.2014, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Здорово, что появилось. Осталось понять, для чего в Вашей трехходовой клапан.
|
|
|
|
|
7.11.2014, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
Вроде как обычная схема обвязки нагревателя в приточке
|
|
|
|
|
7.11.2014, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
и все таки, для чего? Как он работает, зачем и почему именно 3хходовой? А разве 2-х не хватило бы? в чем прелесть 3хходового? Циркуляционное кольцо насоса ПУ замыкается через перемычку, ее сопротивление 0 целых 0 десятых (Вы ж ее по диаметру подводки выбрали по совету Shiling'а) , поэтому 3-й порт клапана здесь как зайцу стоп сигнал. Он тупо "закорочен". Итак?
|
|
|
|
|
7.11.2014, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Трехходовой клапан позволяет сохранять циркуляцию теплоносителя в теплообменнике во избежание замерзания. Правда должен быть еще контроллер управления клапаном..
V-david прав. Именно трехходовой не обязательно. Достаточно и двухходового При постоянной циркуляции, теплоноситель будет переиодически подаваться из сети.
|
|
|
|
|
7.11.2014, 17:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
как сказал Shiling "во избежание замерзания"
|
|
|
|
|
7.11.2014, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Shiling @ 7.11.2014, 16:52)  При постоянной циркуляции, теплоноситель будет переиодически подаваться из сети. Воооот! Здесь собака и порылась, пытаясь разобраться с портами трехходового. Мне показалось, что определяющим при выборе 2х- или 3х ходового клапана в узле первого подогрева является не собственно узел, ему по-барабану (практически) как получать свою порцию питания. Плясать следует от первичной сети. Ну например котельная, за перегрев обратки не штрафуют, здесь ставим 3хходовой и делаем постоянный расход по первичной. Как бонус получаем прогретый во все времена контур и минимальное время реакции системы. Или, например, входной перепад на узле аж зашкаливает - ставим 2хходовой, меньше шансов "завесить" клапан. Я к тому, что не стоит рассматривать то или иное схемное решение узла регулирования в отрыве от первичной сети, слишком много нюансов.
|
|
|
|
|
10.11.2014, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
Цитата(Wiz @ 7.11.2014, 17:16)  Перепад давления на клапане в данном случае должен быть не менее потерь давления в системе, т.е 3,72 кПа при расходе 4,81 м3/ч т.е пропускная способность клапана должна быть Kv=4,81/корень(0,0372)=24,9 м3/ч. подбираете клапан с ближайшим Kvs и пересчитываете потери давления на нем dP=(G/Kvs)^2. м, которые должны быть не менее чем 3,72 кПа Учитывайте размерность. спасибо за ответ
|
|
|
|
|
10.11.2014, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Нужно балансировочный клапан во вторичный контур, чтобы настроить номинальный расход через калорифер
document.pdf ( 45,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 543
|
|
|
|
|
10.11.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(booo2332 @ 10.11.2014, 8:32)  спасибо за ответ Я бы добавил: "спасибо за неправильный ответ". Разберитесь сначала с перемычкой, в Вашей схеме она вообще не в тему. При таком подключении клапан подбирается на минимально возможный перепад на нем и в данном конкретном случае его Kvs оценочно должен быть не менее 40. Такие схемы (с насосом во вторичном контуре и входным располагаемым перепадом более 20-30 кПа) вообще не имеют право на существование. Это авантюра, скрещивание ежа и ужа.
|
|
|
|
|
10.11.2014, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
Вы предлагаете убрать 3-ходовой, насос. На подачу поставить только 2-х ходовой?
Уже отписалось несколько человек и у всех разное мнение, ткните пальцем в литературу какую -нибудь, если есть
|
|
|
|
|
10.11.2014, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Трехходовой клапан идеально работает при отсуствии дифдавления (перпада) передним ним. Если перепад имеется то его необходимо минимизировать как сказал v-david выше. Минимизировать можно установкой в первичном контуре балансировочного клапана, либо если перепад "большой" регулятором перепада давления. Пырков В.В "Современные тепловые пункты" 2008 стр.153 imi-hydronic "Балансировка гидравлических контуров" стр. 25 IMI INTERNATIONAL Радим Гечко, инж. Мартин Гурих "Балансировка. Правильный выбор" стр. 26 Вот при помощи данной проги http://www.ldmvalves.com/images/stories/do.../VentilyLDM.zip можно наглядно оценить, что происходит с расходом через трехходовой при различных вариантах установки и параметров
|
|
|
|
|
10.11.2014, 13:05
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
Цитата(shadow @ 10.11.2014, 13:24)  Трехходовой клапан идеально работает при отсуствии дифдавления (перпада) передним ним. Если перепад имеется то его необходимо минимизировать как сказал v-david выше. Минимизировать можно установкой в первичном контуре балансировочного клапана, либо если перепад "большой" регулятором перепада давления. Пырков В.В "Современные тепловые пункты" 2008 стр.153 imi-hydronic "Балансировка гидравлических контуров" стр. 25 IMI INTERNATIONAL Радим Гечко, инж. Мартин Гурих "Балансировка. Правильный выбор" стр. 26 Вот при помощи данной проги http://www.ldmvalves.com/images/stories/do.../VentilyLDM.zip можно наглядно оценить, что происходит с расходом через трехходовой при различных вариантах установки и параметров спасибо
|
|
|
|
|
10.11.2014, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(booo2332 @ 10.11.2014, 11:16)  Уже отписалось несколько человек и у всех разное мнение, ткните пальцем в литературу какую -нибудь, если есть Ну а сами то Вы как считаете, для чего в Вашей схеме перемычка с обратником? Если не можете объяснить, зачем ставите? Если не знаете зачем - как собираетесь налаживать? "Вроде как обычная схема обвязки нагревателя в приточке". Схема может и обычная, только вот вход с выходом перепутан.
|
|
|
|
|
10.11.2014, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
Цитата(v-david @ 10.11.2014, 14:06)  Ну а сами то Вы как считаете, для чего в Вашей схеме перемычка с обратником? Если не можете объяснить, зачем ставите? Если не знаете зачем - как собираетесь налаживать? "Вроде как обычная схема обвязки нагревателя в приточке". Схема может и обычная, только вот вход с выходом перепутан. мне дали эту схему, сказалаи подбери оборудование и все. Я хочу разобраться, а не тупо перерисовывать. Если не сложно, объясните как Вы бы ее сделали и почему так
|
|
|
|
|
10.11.2014, 16:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(booo2332 @ 7.11.2014, 17:09)  Здравствуйте, уважаемые участники форума. Знаю, что тема поднималась не раз, но после штудирования форума, образовалась каша в голове, помогите разобраться. Исходные данные: имеется приточная установка, в ней установлен калорифер мощностью 140 кВт, теплоноситель 95/70, расход воды 4,81 куб.м., падение давления 3,72кПа Вопрос в следующем, как подобрать 3-х ходовой Насос подбирается исходя из расхода 4,81 и потерь давления 3,72 кпа? Какой диаметр перемычки перед трехходовым? Заранее спасибо P.S. прошу не кидаться помидорами, делаю такое впервые, схема прилагается по схеме - закрашиваются те части трехходового клапана, что перекрываются. ОК - показывается стрелка, для определённости. насос подбирается на указанный расход + потери всего кольца при таком положении трехходового, в котором внешняя сеть отключена. при условии, что эта сеть обеспечит необходимый расход при положительном перепаде. если это условие не соблюдается, то необходимо добавить потери внешней сети. что до клапана, то есть некий минимальный перепад, порядка 1..2 м.в.с., при котором этот клапан будет работать как пропорциональный, а не дискретный, делитель. вот из этого и исходите. формулы квс найдёте гуглем. p.s. в том случае, если внешний перепад при необходимом расходе больше, чем принятые для выбора клана 1-2м.в.с., то квс клапана выбирается исходя из него, внешнего, учитывая потери кольца и т.д... в этом случае придётся брать более мощный насос, чтоб продавить трехходовик, либо вместо трех, использовать двухходовую схему.
|
|
|
|
|
11.11.2014, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008

|
Спасибо всем за консультацию
|
|
|
|
|
11.11.2014, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Какой 3хходовой смесительный клапан лучше выбрать седельный или шаровой для узла обвязки. По параметрам оба подходят.
|
|
|
|
|
11.11.2014, 13:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
и то и другое имеет свои плюсы и косяки. из чего выбираете?
|
|
|
|
|
11.11.2014, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(LordN @ 11.11.2014, 15:46)  и то и другое имеет свои плюсы и косяки. из чего выбираете? belimo. Шаровые я думаю дешевле будут?
|
|
|
|
|
11.11.2014, 14:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Запрашивать надо цены.. С белимо не работал почти так что мнения нет.
|
|
|
|
|
11.11.2014, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
дешево и хорошо трудно получить. У саутера посмотрите, вот их шар
Прикрепленные файлы
VKR.JPG ( 43,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
11.11.2014, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
v-david Спасибо за интересный обзор смесительных узлов. Полезная информация, не смотря на обилие тем на форуме
|
|
|
|
|
12.11.2014, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
В книжке В.В. Покотилова"Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло и холодноснабжения" изложена методика подбора трехходового клапана для смесительного узла. В отличие от, например методики IMI стр.26 "Балансировка. Правильный выбор" пропусканая способность клапана определяется только в режиме прохода В-АВ, т.е. без учета величины перепада в первичном контуре, и авторитет клапана считается без него.
Глянул другую литературу Herz то-же самое.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|