|
  |
Автоматизация котельной и ИТП, Используется оборудование фирмы Viessmann |
|
|
|
10.11.2014, 17:59
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059

|
Добрый день! Опишу свою ситуацию: Необходимо выполнит раздел АТМ для котельной и ИТП в составе: 2 газовых котла Viessman Vitoplex 100, 2 контура отопления + контур ГВС с бойлером косвенного нагрева. Схема типовая, поэтому предполагаю использовать комплектные контроллеры управления котловыми контурами Vititronic 100 + каскадный контроллер Vitotronic 300-K. Для насосов отопительных контуров разработаю шкафы на базе контроллера ОВЕН САУ-У, т.к. он позволяет управлять поочередно работающими насосами. Вопрос заключается в управлении циркуляционным насосом греющего контура и циркуляционным насосом контура водоразбора ГВС. Контроллер Vitotronic 300-K позволяет ими управлять, но как реализовать защиту от сухого хода? Предполагаю, что нужно поставить реле давления на выходе каждого насоса или реле протока. Вот только в начальный момент пуска насоса не будет нужного давления или потока, чтобы реле замкнулось. Как быть в такой ситуации? Может ставить реле времени какое-нибудь для задержки сигнала от реле давления/протока, чтобы дать время насосу выйти на режим? Буду признателен, если кто-то поделиться своими соображениями по данному вопросу. Прикладываю PDF принципиальной схемы ИТП. На схеме: 25 - бойлер о котором идет речь; 3 - насос греющего контура; 31 - насос контура водоразбора.
|
|
|
|
|
10.11.2014, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Для защиты по сухому ходу реле давления ставится не после, а перед насосом. И никакого реле времени для этого не нужно. Единственно - ставьте реле давления с регулируемым дифференциалом, чтобы избежать старт-стопного режима работы насоса. При включении насоса при пониженном давлении на всасе оно упадёт, реле давления отключит насос, давление опять поднимется, насос опять включится - и так до срабатывания автомата защиты двигателя от повторных пусковых токов. От этого можно отстроиться регулировкой дифференциала. Ситуация может возникнуть при большом разборе горячей воды и загрязнении фильтра на подпитке или просто недостатке воды. Можно, конечно, применить и реле времени минут на десять, если такая ситуация повторяется регулярно. Ещё не совсем понятно, зачем вы резервируете насосы отопительных контуров, а насосы греющего контура и циркуляции ГВС - в гордом одиночестве. Они что, на порядок надёжнее? Надёжность системы определяется слабым звеном. Или у вас нет риска разморозки контура ГВС?
|
|
|
|
|
11.11.2014, 8:34
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059

|
Kotlovoy, спасибо за ответ. По поводу резервирования насосов на отопительных контурах и "одиноких" насосах на греющем контуре и циркуляции ГВС - не могу Вам ответить, т.к. сам разрабатываю только раздел АТМ, а ТМ уже получил в том виде, в котором Вы его видите. Может посоветуете реле, которое сами использовали в своей практике?
|
|
|
|
|
11.11.2014, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Их, в общем-то много, мы последнее время обычно применяем http://bdrosma.ru/catalogue/pressure-relay/rd-2x.html, не знаю, не сочтут ли это за рекламу? Fantini Cosmi перестали использовать, после того, как несколько штук реле перепада вышли из строя, и обнаружилось, что их контактная группа не работает на слаботочке, например, на 24-вольтовых входах контроллеров и САУ-МП, САУ-У. Элементарно пропадает контакт. При этом на 220В работает. Довольно хорошо зарекомендовали себя Sauter, например, серии DSF, DFC 27B. Есть исполнение для слаботочных цепей. Но дороговато.
|
|
|
|
|
12.11.2014, 8:45
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059

|
Вот я как раз и смотрел на Fantini Cosmi, теперь буду знать, что с ними бывают проблемы. Почитаю про те, которые Вы применяете. Спасибо
|
|
|
|
|
15.11.2014, 21:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106761

|
Если интересно, могу предложить кусочек проекта по части автоматизации практически аналогичный Вашему. Имеем 2 котла Viessman c пультами Vitotronik 100. Vitotronik 300 не нужен. Все задачи - контроль технологической сигнализации, ротация, контроль исправности реализованы на другом оборудовании. Горелки Weishaupt W-FM 54. Каскадное управление котлами с контролем работы насосов через датчики протока и недельной ротацией, контур отопления с двумя насосами с контролем их работы через датчики протока и еженедельной ротацией, контур ГВС и рециркуляции с двумя насосами с контролем их работы через датчики протока и еженедельной ротацией.
Прикрепленные файлы
shk_atm.pdf ( 33,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 68
AGSV.pdf ( 21,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
Vnesh.pdf ( 30,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
|
|
|
|
|
16.11.2014, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059

|
RASa
Спасибо) А можно на функциональную схему взглянуть?
|
|
|
|
|
16.11.2014, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106761

|
Цитата(bassrocker @ 16.11.2014, 11:25)  RASa
Спасибо) А можно на функциональную схему взглянуть? Конечно
Прикрепленные файлы
___.pdf ( 115,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 87
|
|
|
|
|
16.11.2014, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059

|
RASaВот теперь все стало понятно. Спасибо
|
|
|
|
|
16.11.2014, 12:07
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160059

|
Кстати, товарищи, еще один вопросик на засыпку.
По СП 41-101-95 нужно предусмотреть сигнализацию максимальной/минимальной температуры поступающей в систему ГВС. Кто-нибудь может подсказать какое-нибудь с устройство с перекидным контактом для таких целей? Или же все-таки придется ставить датчик температуры и заводить на вторичный прибор?
|
|
|
|
|
16.11.2014, 12:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(RASa @ 16.11.2014, 11:32)  Конечно to RASaА Вы по технологии этой схемы (файл, прикреплённый к Вашему сообщению) можете дать пояснения? Всего лишь два вопроса. 1 Для чего там служат двуханодные вакуумные диоды?
what_is_it.gif ( 2,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
double_anode_tube.gif ( 3,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42 Если я правильно понял, то 3-ходовой клапан "27" у водоподогревателей "К7" перепускает Т1 в Т2. А с какой целью?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.11.2014, 12:19
|
|
|
|
|
16.11.2014, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106761

|
Цитата(tiptop @ 16.11.2014, 13:13)  to RASaА Вы по технологии этой схемы (файл, прикреплённый к Вашему сообщению) можете дать пояснения? Всего лишь два вопроса. 1 Для чего там служат двуханодные вакуумные диоды?
what_is_it.gif ( 2,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
double_anode_tube.gif ( 3,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42 Если я правильно понял, то 3-ходовой клапан "27" у водоподогревателей "К7" перепускает Т1 в Т2. А с какой целью? 1. Х.З. Кажется это устройство "намагничивания" воды или дозатор, или что-то такое. К автоматизации это не имеет никакого отношения. 2. Не правильно поняли. Он Т1 от стрелки К6 смешивает в необходимой пропорции с Т2 и подает на теплообменники К7 для получения заданной температуры ГВС
Сообщение отредактировал RASa - 16.11.2014, 12:56
|
|
|
|
|
16.11.2014, 13:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(RASa @ 16.11.2014, 12:43)  Не правильно поняли. А я-то думал, что вместе посмеёмся...
|
|
|
|
|
17.1.2015, 0:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.7.2012
Пользователь №: 155304

|
Спасибо - поржал ; ))))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|