> Тепловой расчет шкафа Outdoor, сверить расчеты
Ka3ax
сообщение 12.11.2014, 11:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



имеется

алюминевый шкаф или шкаф из нержавеюешей стали
высота 2000 мм
ширина 1200 мм
глубина 600 мм
минимальная температура (два варианта) -25°С и -15°С
требуемая температура (два варианта) +10°С и + 5°С
Рассеиваемая мощность 120 ватт

без учета скорости ветра, использовал формулы для indoor
8 результатов у меня

проверьте своими средствами, если есть желание и время

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tepras.pdf ( 28,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 12.11.2014, 15:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Я пользуюсь этим:
http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=raschet_sh
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expert HVAC
сообщение 12.11.2014, 15:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 17.7.2013
Из: Россия
Пользователь №: 199317



Цитата(serge197a @ 12.11.2014, 15:28) *
Я пользуюсь этим:
http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=raschet_sh


А я этими
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Spacial_S3D.ref_v1.2.exe ( 4,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Spacial_SF_SM_SD.ref_v1.3.exe ( 5,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 12.11.2014, 17:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



спасибо, по ссылке на охлаждение расчет, материал алюминий не доступен.
Программы не пробовал(виндовс 7 Spacial_S3D.ref_v1.2.exe не дала скачать. точнее скачалось, но не стартовать).

пробовал программу ProClima, рекомендованную Vladun
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...p;#entry1065770
где то рядом с моими данними, но там нужно шкаф выбирать из имеюшегося, алюминия нет.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.11.2014, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 2:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных