> Срабатывание люков ДУ, Алгоритм работы
Кирилл Пивоваров
сообщение 12.11.2014, 17:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.11.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 215103



Здравствуйте уважаемые коллеги! Разъясните пожалуйста: естественное ДУ на складе площадью 16000 м2, условно разделяю на 6 пожарных отсеков, "дренчерными завесами".
Вопрос:
должны ли люки ДУ открываться только в пожарном отсеке, в котором произошло возгорание, либо должны открыться везде одновременно? И как их запитывать, если действовать нужно будет по 1-ому алгоритму. Если у кого нибудь есть болванка рабочего проекта по части энергообеспечения и автоматики люков ДУ буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 12.11.2014, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



если вы условно делите помещение на зоны, то тогда люки открывете все сразу (по данному вопросу таков был получен ответ от ВНИИПО, когда у меня была такая же ситуация).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 12.11.2014, 17:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Кирилл Пивоваров @ 12.11.2014, 17:07) *
Здравствуйте уважаемые коллеги! Разъясните пожалуйста: естественное ДУ на складе площадью 16000 м2, условно разделяю на 6 пожарных отсеков, "дренчерными завесами".


При естественном ДУ зоны нельзя выделять условно (п. 3.6 СП7.13130.2013)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 12.11.2014, 18:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



корректировочка по моему выше сообщению, у меня механическое ДУ было... извините за неточность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных