> Этаж над газоиспользующим оборудованием, Разрешено?
Виктор10
сообщение 14.11.2014, 19:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Всем доброго времени суток.

Проектирую электростанцию с газопоршневыми агрегатами в Белоруссии. В машинном зале стоят 6 агрегатов по 2 МВт электрической мощности каждый. С учётом объёма масла в самих агрегатах и расходных баках категория помещения В1. Т.к. с местом напряжённо, но можно стоить вверх, над машинным залом предусмотрен этаж для венткамер. Белорусский заказчик посмотрел это всё и категорично сказал - нельзя предусматривать этаж над газоиспользующим оборудованием. Ссылку на норматив, запрещающий это, не дал. Перелопатил русские нормы и многие белорусские и такого запрета не нашёл. Может кто-то сталкивался с подобным? Если в русских нормах такое есть, то хоть будет понятно, в каких белорусских искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.11.2014, 21:06
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Виктор10 @ 14.11.2014, 19:43) *
над машинным залом предусмотрен этаж для венткамер. Белорусский заказчик посмотрел это всё и категорично сказал - нельзя предусматривать этаж над газоиспользующим оборудованием. Ссылку на норматив, запрещающий это, не дал. Перелопатил русские нормы и многие белорусские и такого запрета не нашёл.

Есть в старых "Правилах до 115" и последующих "Рекомендациях до 115" такая фраза: "Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается".

и топочная и котельная, нужен совет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 18.11.2014, 16:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



tiptop, спасибо за наводку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных