Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2014, 23:00
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 218 Регистрация: 19.9.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 22693 |
Добрый день!По роду своей работы столкнулся некоторое время назад с гальваническими цехами.Система вентиляции со значительными показателями по расходу воздуха.Существующие роторные и пластинчатые рекуператоры запрещено применять,то есть затраты на нагрев приточного воздуха колосальные!На мой взгляд применение тепловых насосов очень актуально!Может у кого-нибудь был опыт?Поделитесь пожалуйста инфой!Спасибо!
|
|
|
|
![]() |
14.1.2015, 23:26
Сообщение
#31
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
|
|
|
|
15.1.2015, 6:47
Сообщение
#32
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
А в каком регионе? Бурятия. Есть в профиле. Смотря по чем вы управляете компрессорами. Марку компрессора я дал, а так кнопка "пуск". Правильно подобрать теплообменник-испаритель. Других вариантов нет. Жаль, железо уже не поменять. 1. или попытаться загнать испаритель в более низкое кипение 2.схему установки неплохо бы увидеть 1. Вот и спрашиваю, какими методами это сделать. 2. В принципе ничего нового, низкий контур на вытяжке, высокий на притоке. и потерять СОР... чудес не бывает Это конечно, но хочется "выжать" максимум тепла из вытяжки. |
|
|
|
15.1.2015, 22:44
Сообщение
#33
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1975 Регистрация: 3.10.2008 Из: Украина Пользователь №: 23441 |
. Компрессора(2 шт.) марки ZR72KC-TFD-522 паспортной мощностью 5,2 квт. потребляют, как уже сказал выше 5,5 квт. Температура в гликолевом контуре на вытяжке +11С. Вопрос. Какими мероприятиями можно увеличить потребляемую мощность компрессорами до 7-8 квт., для увеличения тепловой мощности и как следствие снижение температуры вытяжки. ......... 2. В принципе ничего нового, низкий контур на вытяжке, высокий на притоке. компресоров 2 шт (в одном контуре подозреваю?) просто по кнопке пуск они не включаются, скорее всего там есть что-то что включает их по давлению или по температуре? Конденсацию тоже что-то регулирует т.к. +11 это низковатая конденсация :-) Проще говоря что можно менять (регулировать). и потерять СОР... чудес не бывает Это конечно, но хочется "выжать" максимум тепла из вытяжки. СОР никто не просил увеличивать :-) 1. уменьшить перегрев (на водяных можно до 4-5 градусов) все равно там стабильные расходы. 2. увеличить температуру конденсации (если есть чем) 3. уменьшить температуру гликоля (понизить кипение) |
|
|
|
15.1.2015, 23:58
Сообщение
#34
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
... а) Конденсацию тоже что-то регулирует т.к. +11 это низковатая конденсация :-) ... б) СОР никто не просил увеличивать :-) ... в) 2. увеличить температуру конденсации (если есть чем) а) это не конденсация, автор про вытяжку. Там испаритель ну или его контур б) конечно. кому это нужно? в) а вот тут как раз и проблема. Приточка-то -10 воздух дает, трудно будет конденсацию поднять хотя бы до 28-35. А без этого машину не разгонишь, как я понял там какая-то штатная лабудень. Схемку гидравлики надо бы глянуть. Сообщение отредактировал v-david - 15.1.2015, 23:59 |
|
|
|
16.1.2015, 4:49
Сообщение
#35
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
1.компресоров 2 шт (в одном контуре подозреваю?) 2.просто по кнопке пуск они не включаются, скорее всего там есть что-то что включает их по давлению или по температуре? 3.Конденсацию тоже что-то регулирует т.к. +11 это низковатая конденсация :-) 4.Проще говоря что можно менять (регулировать). 5. уменьшить перегрев (на водяных можно до 4-5 градусов) все равно там стабильные расходы. 6. увеличить температуру конденсации (если есть чем) 7. уменьшить температуру гликоля (понизить кипение) 1. Контура разные 2. При работе ТН, управление включением-выключением по датчику температуры(поставили в приточный воздуховод) 3. Тут ответили см . п. а) ниже 4. Вот про это и спрашиваю, цель снизить тем-ру вытяжки. 5. Это сделали. 6. Тут в п. в) ниже сказали, а вообще-то расчетная наружная -37С а) это не конденсация, автор про вытяжку. Там испаритель ну или его контур в) а вот тут как раз и проблема. Приточка-то -10 воздух дает, трудно будет конденсацию поднять хотя бы до 28-35. А без этого машину не разгонишь, как я понял там какая-то штатная лабудень. Схемку гидравлики надо бы глянуть. Отправляю. Температуры проставил реальные на данный момент. Еще пара вопросов: 1. Если увеличить расходы гликоля(поставить более мощные цирк. насосы), 2. Если теплообменники на вытяжке обвязать не последовательно, а параллельно, Это улучшит ситуацию? ЗЫ. Забыл сказать, что летом будет работать на охлаждение(реверс). Сообщение отредактировал awlan - 16.1.2015, 4:50
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
16.1.2015, 12:23
Сообщение
#36
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
По тем параметрам, которые ты написал на схеме, машина в балансе и большего из нее не выжать. (Правда если принять, что температуры воздуха на притоке измерены неправильно - слишком большая дельта, реально на выходе должно быть где-то -4, а не 0С). Это все, на что она способна.
У тебя, как я уже говорил, основная проблема с температурой конденсации. Я бы поставил либо регулятор давления конденсации, либо трехходовик. |
|
|
|
16.1.2015, 14:58
Сообщение
#37
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
По тем параметрам, которые ты написал на схеме, машина в балансе и большего из нее не выжать. (Правда если принять, что температуры воздуха на притоке измерены неправильно - слишком большая дельта, реально на выходе должно быть где-то -4, а не 0С). Это все, на что она способна. У тебя, как я уже говорил, основная проблема с температурой конденсации. Я бы поставил либо регулятор давления конденсации, либо трехходовик. Спасибо. |
|
|
|
20.1.2015, 20:50
Сообщение
#38
|
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 20.1.2015 Пользователь №: 256870 |
По тем параметрам, которые ты написал на схеме, машина в балансе и большего из нее не выжать. (Правда если принять, что температуры воздуха на притоке измерены неправильно - слишком большая дельта, реально на выходе должно быть где-то -4, а не 0С). Это все, на что она способна. У тебя, как я уже говорил, основная проблема с температурой конденсации. Я бы поставил либо регулятор давления конденсации, либо трехходовик. у меня есть общий вопрос, записал его по ошибке в другой раздел http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101048 |
|
|
|
22.1.2015, 16:43
Сообщение
#39
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 5.6.2005 Из: Minsk Пользователь №: 842 |
Добрый день!По роду своей работы столкнулся некоторое время назад с гальваническими цехами.Система вентиляции со значительными показателями по расходу воздуха.Существующие роторные и пластинчатые рекуператоры запрещено применять,то есть затраты на нагрев приточного воздуха колосальные!На мой взгляд применение тепловых насосов очень актуально!Может у кого-нибудь был опыт?Поделитесь пожалуйста инфой!Спасибо! Несколько лет назад проектировали гальванический участок. На участке стояли ванны с выделением большого количества теплоты (электролиз). Запроектировали тепловой насос, который охлаждает ванны (поддерживает в них требуемую температуру), а тепло сбрасывает на подогрев приточного воздуха, а остаток на градирни. Именно этот вариант и смонтировали. Все работает нормально, так, что такой опыт есть. Да, забыл сказать, сначала была построена математическая модель всей системы, отработаны на ней алгоритмы автоматики и подобрано оборудование. Монтаж и поставку атоматики вела специализированная польская фирма, тепловой насос и вентиляция от Clivet. |
|
|
|
3.2.2015, 11:40
Сообщение
#40
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Поставил более мощный насос на низкий контур. Дельта с 12-13С опустилась до 5-6С. Выходящий воздух охлаждается до +3С. Сняли показания на 1-ое число.
Получилось СОР - 4,87, 59% тепла дает рекуператор, 41% берем из т/сети. Январь у нас самый холодный месяц(было и за -30С). При повышении температуры наружного воздуха % покрытия рекуператором думаю увеличится. |
|
|
|
4.2.2015, 23:32
Сообщение
#41
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
5.2.2015, 6:36
Сообщение
#42
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
|
|
|
|
7.2.2015, 0:10
Сообщение
#43
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
7.2.2015, 15:09
Сообщение
#44
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
|
|
|
|
23.11.2015, 13:06
Сообщение
#45
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
По тем параметрам, которые ты написал на схеме, машина в балансе и большего из нее не выжать. (Правда если принять, что температуры воздуха на притоке измерены неправильно - слишком большая дельта, реально на выходе должно быть где-то -4, а не 0С). Это все, на что она способна. У тебя, как я уже говорил, основная проблема с температурой конденсации. Я бы поставил либо регулятор давления конденсации, либо трехходовик. v-david, ещё раз хочу сказать спасибо за консультации. Выкладываю реальную картинку, это сегодня. Температура S2 - это т-ра после рекуператора, S4- т-ра приточного воздуха, S3 и S5 - соответственно подача и обратка теплосети.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:42 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |