> Сдача тамбур-шлюза
Na-dich
сообщение 18.11.2014, 9:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42035



Назрел такой вопрос: как обеспечить соблюдение условий по избыточному давлению (20-150Па) и по расходу воздуха (1,3м/с через дверной проем) для
тамбур-шлюза (например, в подземной стоянке перед лифтовым холлом или лестничной клеткой)? По факту: при давлении 150 Па, расход воздуха гораздо меньше требуемого;
при требуемом расходе воздуха - избыточное давление 400-500Па.
И еще - использовал ли кто-нибудь "устройство сброса избыточного давления"?Что оно из себя представляет и куда "сбрасывать" лишний воздух/давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
l-nikolaev
сообщение 18.11.2014, 18:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Противодымные системы испытываются в комплексе ,т.е. проведите замеры не одного подпора в ТШ, а совместно с включенным ДУ основного помещения, при этом, скорость воздуха в проеме значительно возрастет....

устройство сброса избыточного давления - подпружиненный клапан устанавливаемый в перегородку между смежными помещениями, при давлении выше необходимого клапан приоткрывается и перепускает часть водуха в смежное помещение. Скорость воздуха в основном (дверном) проеме -естесственно падает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Na-dich
сообщение 19.11.2014, 8:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42035



Системы сдаются в комплексе, но ситуация не меняется...
А не подскажите на какой норматив можно сосолаться при "сбросе" лишнего воздуха в смежное помещение?
П8.8 СП7.13130 говорит о компенсации, а у нас ведь это не компенсация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 19.11.2014, 18:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



нет, не подскажу, я эксплуататор, а не проектировщик...

У меня всегда вызывал недоумение следующий факт: исходя из противопожарных требований стенки ТШ -являются противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости (120 минут), в этой преграде установлена противопожарная дверь с пределом 60 минут, и вот в эту стенку вставляют перепускной клапан, который, по идее, тоже должен быть с пределом не менее 60 минут..... Я, конечно не много видел этих перепускных клапанов, но ни одном я не видел шильдика EI60...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Na-dich
сообщение 20.11.2014, 8:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42035



КПВ.01 (02;03) КИД - вот такие, например, имеют предел огнестойкости (инфо с их сайта), и такие Страж-120-НЗ(КИД)-А*В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных