Добрый день, уважаемые форумчане!
Ситуация следующая:
Есть коттеджный поселок (функционирует) с ВЗУ, рассчитанному на 1000 м3/сут. (около 50м3/час+ пожар) Заказчик хочет расширить застройку. Общий расход на все застройку составить примерно 1500м3/сут. (примерно 80 м3\час+ пожар). На территории ВЗУ есть РЧВ рассчитанные и построенный, на существующую застройку без увеличения. Территория ВЗУ не позволяет увеличить объем РЧВ под новую застройку. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Возможно ли установка РЧВ, недостающего объема на сети? (понятно что проблемы будут с необходимостью водообмена 48 часов и т.д.)?
Заранее благодарен
|
|
|
|
|
18.11.2014, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Можно предположить что водоразбор не равномерен (днем все на работе - водоразбора почти нет, вечером/утром максимальный), можете рассчтиать/составить график водоразбора, возможно можно будет просто установить резервуары чистой воды на необходимый объем или водонапорную башню
Сообщение отредактировал freese - 18.11.2014, 11:42
|
|
|
|
|
18.11.2014, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 11:09)  Заказчик хочет расширить застройку. Водозабор справится с увеличением расхода? Источник какой? Бумаги заказчик получил для увеличения забора воды?
Сообщение отредактировал Fatik - 18.11.2014, 11:48
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251

|
Цитата(Fatik @ 18.11.2014, 11:47)  Водозабор справится с увеличением расхода? Источник какой? Бумаги заказчик получил для увеличения забора воды? Согласно изысканиям реальный водоотбор возможен в пределах 1800 м3/сут. Источник ВЗУ (две скажины). Безусловно необходимо будет модернизировать весь ВЗУ, но место под новый РЧВ нет, только для обновленной станции 2-го подъема Возможность получить обновленную лицензию есть, так как уже проведены изыскания. Хочется понять, возможно ли реализовать данный вариант на практике
Сообщение отредактировал damir2612 - 18.11.2014, 12:26
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
прочел первый пост 3 раза - так и неосилил "кто на ком стоял".
Вы почему то решили что вам нужно увеличивать объем РЧВ и тут же пишете что увеличивать некуда. Ни объемов имеющихся ни предполагаемых новых вы не пишете. В чем вопрос то?
раздел 9 СНиП - 2.04.02-84* в помощь, считайте по формуле 33 требуемый объем РЧВ и сравнивайте с имеющимся. Может и не нужно ничего увеличивать.
|
|
|
|
|
18.11.2014, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 12:24)  Возможность получить обновленную лицензию есть, так как уже проведены изыскания. Хочется понять, возможно ли реализовать данный вариант на практике От изысканий до лицензии проходит в среднем полгода-год... На практике: реконструировать существующие с увеличением объема(благо объем не большой); смотреть вокруг площадки свободное место; нет-думать контр-резервуар.
|
|
|
|
|
18.11.2014, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251

|
Расходы я писал в первом посте. Объем я по СНиП посчитал, с учетом увеличения насосного оборудования, особенно насосов в скважинах, (трубы забурены на 255 м Д=273мм.) выходит, что объем РЧВ (существующий 280м3) необходимо увеличивать до 500м3 (рабочий объем). Что касается лицензии, то документы собираются...пока дело дойдет до согласования П, как раз лицензия переоформится
Сообщение отредактировал damir2612 - 18.11.2014, 15:12
|
|
|
|
|
18.11.2014, 15:25
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 12:09)  (понятно что проблемы будут с необходимостью водообмена 48 часов и т.д.)? Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 16:11)  объем РЧВ (существующий 280м3) необходимо увеличивать до 500м3 (рабочий объем). Даже если общий объем РЧВ составит 1500 куб.м, при суточном водопотреблении 1500 куб/сут водообмен будет осуществляться за 24 часа.
|
|
|
|
|
18.11.2014, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251

|
Цитата(Spok_only @ 18.11.2014, 15:25)  Даже если общий объем РЧВ составит 1500 куб.м, при суточном водопотреблении 1500 куб/сут водообмен будет осуществляться за 24 часа. Логично  , при условии если он стоит в начале распределительно сети, а если это контррезервуар и он установлен по схеме в самой удаленной точке от источника? Какой точно будет расход идти по ветке с резервуаром не знаю, расчет потораспределения не делал еще
Сообщение отредактировал damir2612 - 18.11.2014, 15:41
|
|
|
|
|
18.11.2014, 15:40
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 15:32)  Логично  , при условии если он стоит в начале распределительно сети, а если это контррезервуар и он установлен по схеме в самой удаленной точке от источника? Тоже логично, однако как должен работать контррезервуар и как определить его объем надеюсь Вы знаете ?
|
|
|
|
|
18.11.2014, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251

|
Цитата(Spok_only @ 18.11.2014, 15:40)  Тоже логично, однако как должен работать контррезервуар и как определить его объем надеюсь Вы знаете ? Если это не разница между расчетным объемом и существующим, то знаю, а если нет,то нет. ...поэтому обращаюсь
|
|
|
|
|
18.11.2014, 16:11
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 16:04)  Если это не разница между расчетным объемом и существующим, то знаю, а если нет,то нет. ...поэтому обращаюсь Мне интересно, вот Вы собираетесь пересчитывать схему водоснабжения поселка и определять расчетные напоры в сети при всех расчетных режимах (которых в схемах с контррезервуаром должно быть не менее 3).
|
|
|
|
|
18.11.2014, 17:41
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251

|
Цитата(Spok_only @ 18.11.2014, 16:11)  Мне интересно, вот Вы собираетесь пересчитывать схему водоснабжения поселка и определять расчетные напоры в сети при всех расчетных режимах (которых в схемах с контррезервуаром должно быть не менее 3). Полагаю, что третий расчетный случай - это когда минимальный водоразбор (ночью например) и вода поступает в контррезервуар, а затем уже раздается потребителям, т.е. он становиться вторым источником как бы или я не прав
Сообщение отредактировал damir2612 - 18.11.2014, 17:42
|
|
|
|
|
18.11.2014, 19:13
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 17:41)  Полагаю, что третий расчетный случай - это когда минимальный водоразбор (ночью например) и вода поступает в контррезервуар, а затем уже раздается потребителям, т.е. он становиться вторым источником как бы или я не прав В сети с контррезервуаром 3 стандартные расчетные случая: 1) максимальный водоразбор; 2) пожар (в час максимального водопотребления); 3) максимальный транзит. И не всегда час минимального водоразбора совпадает с максимальным транзитом.
|
|
|
|
|
20.11.2014, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251

|
Спасибо всем за помощь
|
|
|
|
|
1.6.2015, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2015
Пользователь №: 269455

|
Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться с одним вопросом. Дали мне задание выполнить обвязку трубопроводами вновь строящегося РЧВ питьевой воды на реконструируемой станции водоподготовки. Проблема в том, что у меня есть только общий рабочий объем РЧВ, а конкретно расходов (пож., рег., ав.) - нет. Застопорилась на том, что не могу определить уклон сливного трубопровода для построения профиля. Нужен ведь расход. Диаметр приняли тот же, что уже у существующего дренажа имеющихся РЧВ (Ду 150). Пробовала исходить из того, что РЧВ нужно опорожнить за время. А сколько это - не могу понять. Объясните, пожалуйста, какой именно объем воды РЧВ сливается по этому трубопроводу и в течение какого времени это проводится. И можно ли, имея эти данные, определить уклон?
Стыдно за такие глупые вопросы, но я только-только с института, и от всего просто глаза разбегаются - все забываю от страха, что ошибусь, и встаю в ступор.
|
|
|
|
|
14.6.2015, 9:22
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
П.9.16 150 мм.
|
|
|
|
|
16.6.2015, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
FineElena! Вопросы глупыми не бывают. Поэтому, не надо стыдиться. Не могли бы вы выложить элементарный эскизик, чтобы нам была понятна суть вопроса? Мне кажется, что уклон, если и нужен, то не для расчета времени опорожнения РЧВ.
|
|
|
|
|
  |