Схема котельной с независимым подключением, Принципиальная схема |
|
|
|
18.11.2014, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Приветствую, коллеги! Прошу поделиться соображениями будет ли такая схема работать. Это черновик, так что тапками не кидать, пока смотрим только принципиальную схему. Коротко по сути, общая мощность 17 МВт, доли отопления и ГВС одинаковые. Первичный контур 115/70, вторичный 80/60 Есть опасение, что в первичном контуре будет тактование.
|
|
|
|
|
19.11.2014, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Для чего установлен 3-хходовой клапан? Там же есть еще регулирующие на теплообменниках?
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 9:03
|
|
|
|
|
19.11.2014, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Полагаю как вторая ступень защиты- повышение температуры и стабилизация потока в обратном трубопроводе
Сообщение отредактировал Noki80 - 19.11.2014, 9:22
|
|
|
|
|
19.11.2014, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не увидел, кроме насосов байпасса, насосов первичного контура.... Может с глазами что......
|
|
|
|
|
19.11.2014, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Для 17 МВт это будет клапан немаленьких размеров, полагаю подмешивающие насосы прекрасно справятся со своей задачей по поддержанию температуры "обратки", имеет ли смысл такое удорожание для "второй ступени защиты"? Что вы имеете ввиду под "стабилизацией обратного потока в обратном трубопроводе"? Еще смущает вариант когда закрыты оба регулирующих клапана на теплообменниках....что то будет...
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 9:36
|
|
|
|
|
19.11.2014, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 11:29)  Для 17 МВт это будет клапан немаленьких размеров, полагаю подмешивающие насосы прекрасно справятся со своей задачей по поддержанию температуры "обратки", имеет ли смысл такое удорожание для "второй ступени защиты"? Что вы имеете ввиду под "стабилизацией обратного потока в обратном трубопроводе"? Еще смущает вариант когда закрыты оба регулирующих клапана на теплообменниках....что то будет... Вторая ступень защиты -это из пособий Виссмана, первая ступень-подмешивающий насос с эл.задвижкой на котле, вторая- трехходовой клапан Согласен что насосы на котле отлично справятся с задачей, но все равно нужен перепуск при малой нагрузке и прикрытых клапанах на ТО другим вариантом возможно поставить два трехходовых, один трехходовой на коллеткоре на группу ГВС и второй на коллеткоре на группу отопления, но по моему это будет двойной набор и трех- и двухходовых
|
|
|
|
|
19.11.2014, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Цитата(Noki80 @ 19.11.2014, 10:49)  Вторая ступень защиты -это из пособий Виссмана, первая ступень-подмешивающий насос с эл.задвижкой на котле, вторая- трехходовой клапан Согласен что насосы на котле отлично справятся с задачей, но все равно нужен перепуск при малой нагрузке и прикрытых клапанах на ТО
другим вариантом возможно поставить два трехходовых, один трехходовой на коллеткоре на группу ГВС и второй на коллеткоре на группу отопления, но по моему это будет двойной набор и трех- и двухходовых А можно оставить только трехходовые перед ТО ГВС и СО.... Убрать общий трехходовой т.к. он не требуется и убрать регулирующие 2-хх. перед ТО, еще бы перенес котловые насосы на обратку... все ессессно имхо...
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 10:05
|
|
|
|
|
19.11.2014, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 12:03)  А можно оставить только трехходовые перед ТО ГВС и СО.... Согласен, но как тогда увязать их, балансировочные клапаны на каждый ТО?
|
|
|
|
|
19.11.2014, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
А как они у вас сейчас увязаны по давлению? Кстати в пособиях Виссманн не нашел вашей схемы даже примерно...
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 10:12
|
|
|
|
|
19.11.2014, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Сейчас по схеме при последовательном открытии клапанов на каждом ТО при частичной нагрузке не вижу смысла в балансировке каждого ТО. Поправьте если ошибаюсь Сам Виссман предлагает использовать такую схему- см.приложение Гидрострелка в схеме заменяется ТО, хотя это немного разные вещи
|
|
|
|
|
19.11.2014, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 12:03)  А можно оставить только трехходовые перед ТО ГВС и СО.... Убрать общий трехходовой т.к. он не требуется и убрать регулирующие 2-хх. перед ТО, еще бы перенес котловые насосы на обратку... все ессессно имхо... Идея хорошая, добавить еще частотник на насосы на поддержание перепада и чтото нарисовывается Чтото похожее предполагал в начальной стадии. Это похоже на то, что вы предложили?
Сообщение отредактировал Noki80 - 19.11.2014, 12:44
|
|
|
|
|
19.11.2014, 12:48
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а ещё проще это сделать гидравлическую стрелку и развязать насосы котловые и потребителей. пусть добавятся насосы на каждого потребителя в первичном контуре, но зато не будет головняка с расходами через котлы.
|
|
|
|
|
19.11.2014, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Цитата(ssn @ 19.11.2014, 14:48)  а ещё проще это сделать гидравлическую стрелку и развязать насосы котловые и потребителей. пусть добавятся насосы на каждого потребителя в первичном контуре, но зато не будет головняка с расходами через котлы. Стрелка на 17 МВт и доп.насосы к ней, мммм, это слишком дорого, чтоб быть реальностью. Естественно ИМХО погуглил немного, только одна стрелка потянет тыщ на 30 евро
|
|
|
|
|
19.11.2014, 13:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 19.11.2014, 12:48)  зато не будет головняка с расходами через котлы. А у этих котлов есть ограничение "минимально допустимый расход"?
|
|
|
|
|
19.11.2014, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Цитата(Noki80 @ 19.11.2014, 13:43)  Идея хорошая, добавить еще частотник на насосы на поддержание перепада и чтото нарисовывается
Чтото похожее предполагал в начальной стадии. Это похоже на то, что вы предложили? Именно оно...
|
|
|
|
|
19.11.2014, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Viessmann Vitomax 200LW М62 по 4,5 МВт , ограничений в паспорте не увидел Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 15:22)  Именно оно... Если двое подумали одинаково, то получается что конструктивное зерно в этом есть. Будем работать в этом направлении. Еще вопрос, нужно ли гидравлически балансировать ТО при таком способе или будет достаточно петли Тихельмана?
|
|
|
|
|
19.11.2014, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Честно говоря никогда ее не использовал, да и для 115/70 диаметр трубы будет 350/300мм.... Еще кстати вопрос, какое давление перед котловыми насосами?
Сообщение отредактировал gloom11 - 19.11.2014, 13:48
|
|
|
|
|
19.11.2014, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Котлы на 6 бар, соответственно давление в первичном контуре около 5 бар, срабатывание предохранительных клапанов примерно на 5,8. Это была причина того, почему насосы поставил на подаче, а не на обратке, меньше вероятность срабатывания. Согласно ТЗ- насосы с ЧРП, возможно мои опасения лишние.
|
|
|
|
|
19.11.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Нет, я хотел узнать давление после котлов, ПЕРЕД насосами и после насосов.
|
|
|
|
|
19.11.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 15:43)  Честно говоря никогда ее не использовал, да и для 115/70 диаметр трубы будет 350/300мм.... Еще кстати вопрос, какое давление перед котловыми насосами? Речь о стрелке или петле? если петля, то диаметр на группу ОВ или ГВС будет меньше
Сообщение отредактировал Noki80 - 19.11.2014, 14:10
|
|
|
|
|
19.11.2014, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Цитата(Noki80 @ 19.11.2014, 15:07)  Речь о стрелке или петле? если петля, то диаметр на группу ОВ или ГВС будет меньше Нет, я о петле у котлов... У ТО меньше конечно...
|
|
|
|
|
19.11.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 16:07)  Нет, я хотел узнать давление после котлов, ПЕРЕД насосами и после насосов. Ммм,каким образом? Гидравлика еще не считалась
|
|
|
|
|
19.11.2014, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Гидрострелка - кусок трубы зачем её покупать за 30к евро, если можно изготовить в условиях любого цеха по изготовлению металлоконструкций. Для чего такое количество теплообменников, лишний головняк петли Тихельмана городить.
2014_11_19_19_56_47_____________________________________.pdf___Foxit_PhantomPDF.png ( 113,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 377
Сообщение отредактировал shadow - 19.11.2014, 17:57
|
|
|
|
|
19.11.2014, 18:08
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
краны трёх ходовые на такие расходы тоже будут не маленькие... если вообще найдутся. ну или ставить их так же параллельно. просто один большой котловой насос получается должен иметь очень большой диапазон работы. что будет с ним в переходный период ночью при наличии только нагрузки циркуляции ГВС. ну котлу наверно тоже не сладко будет в этот период.
|
|
|
|
|
19.11.2014, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Трехходовые конечно проблемно на такие мощности найти и ценник наверняка немаленький. Но что-то никто в альтернативу ничего внятного не посоветовал и я в том числе  . Вообще четырехтрубная система решение весьма сомнительное для централизованного источника с такой нагрузкой. Еще наверняка данных по сетям никаких нет как обычно. Если допустим предположить, что коэффициент часовой неравномерности ГВС 3,5 то среднечасовая нагрузка будет в районе 8,5/3,5=2,43 МВт, тогда циркуляционная нагрузка составит 2,43*0,3=0,72 МВт (не хило так себе), что уже "почти" попадает в рабочий диапазон котла  .
|
|
|
|
|
19.11.2014, 20:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Да, про "немаленькие" 3-ходовые... 2010 год. "кто нибудь сталкивался с трехходовыми клапанами на больших диаметрах" Котельная с водогрейными котлами
|
|
|
|
|
20.11.2014, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Не было много времени, поменял клапаны на трехходовые, добавил автоматич. подпитку на внутренний контур. Пока непонятно как будут управляться ТО. Вчера в голову пришла одна идея, а почему в летний ночной режим не запрограммировать управляющие котлами контролеры на другой температурный график, под идее это должно подогнать насос 1 контура под более мягкие условия, тем более что он с ЧРП.
Сообщение отредактировал Noki80 - 20.11.2014, 15:31
|
|
|
|
|
20.11.2014, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Расширительные баки из сетевого контура сразу выбрасывайте, на такую мощность нужно будет баков на 50 м3
|
|
|
|
|
20.11.2014, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644

|
Согласен . Изначально стояла установка поддержания давления ,типа Reflex Gigamat GH100 с двумя баками по 4 куба и деаэратор Reflex Servitec levelcontrol 95-2
Сообщение отредактировал Noki80 - 20.11.2014, 16:06
|
|
|
|
|
21.11.2014, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Всё таки решили, ставить трехходовые, будете искать подходящий по диаметру или уже нашли. Мне интересны ценники?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|