Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Раздел ВК 12 этажного жилого дома
nikolaev_arc
сообщение 19.11.2014, 7:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Здравствуйте. Прошу покритиковать и высказать замечания.
Рабочая документация систем водоснабжения и водоотведения жилого, 12 этажного дома в г. Улан-Удэ.
Прикрепленный файл  _____.zip ( 5,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 583


Сообщение отредактировал nikolaev_arc - 19.11.2014, 7:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.rar ( 5,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 520
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 27)
Young
сообщение 19.11.2014, 9:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



У меня дежавю...
1. Требуемый напор на Т3 не указан;
2. Сумма суточных расходов по В1 и Т3 более суточного расхода К1, так быть не может, потому что не может быть.
3. Вообще таблица основных показателей какая-то странная, МПа вместо метров, расходы...
4. На плане подвала изоляция показана только на Т3 и Т4.
4.1. Да и на схемах, Т3 и Т4 заизолированы, а В1 нет.
5. Прочистка возле К1-3 упирается в стену.
6. 24 ПК сидят на одной трубе.
7. И к насосной В2 тоже приходит одна труба.
8. Разводку по квартире осуществляет собственник, как написано в ОД, нафига показывать на схемах и планах разводку по санузлам? Не логично, разводки нет, но вы ее показали. Монтажники буду в замешательстве.
9. Зачем вибровставки на водомере? Если у вас сейсмика то вибровставки еще и перед пожарными насосами нужны.
10. К2 заизолировать.
11. В КУИ я бы поставил трап, технички редко бывают аккуратными.
12. РД уже давно нет, есть П и Р.
13. Дренажник на схеме не подписан
14. В насосной нет дренажного приямка, пичальбеда (
15. Водомерная вставка без размеров.
16. На схеме водомера у фасонины и арматуры нет ответных фланцев. Как так?

И еще, нескромный вопрос, какой-то проект взят за основу, в части оформления? Можно в личку.

Оформлено симпатично wink.gif

Сообщение отредактировал Young - 19.11.2014, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 19.11.2014, 10:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Здравствуйте уважаемый Young действительно Ваш проект я использовал как образец, очень красиво был оформлен, у нас таких я не встречал.
1. Система ГВС закрытая, поэтому давление указано только для В1.
2. См. примечание, в первой строке уже указана сумма расходов (у нас так принято обозначать).
3. Таблица выполнена по ГОСТ 21.601-2011.
4. Кроме Т3 и Т4 ничего не изолируется.
5. Тут я ничего не смог придумать...
6. 7. Здесь согласно п. 4.1.12 СП 10.13130.2009. Может быть я чего-то не понимаю, объясните.
8. Это уже привычка, думаю в ОД ясно написано и вопросов возникнуть не должно, мне кажется так понятнее что и как расположено.
9. Да у нас сейсмика. А можно ссылку?
10. Прошу ссылку на норматив.
11. Я подумаю над вашим предложением.
12. Согласен с Вашим замечанием.
13. Точно, и спецификацию забыл занести.
14. Нормами не закреплено, а то что он там нужен я согласен.
15. Ну там места не было лепить... думаю по месту определят, общие габариты есть.
16. По ГОСТ 21.601-2011 я так понимаю на схемах тип соединения не обозначают, но я добавлю фланцы.

Спасибо, прямо как у Вас. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал nikolaev_arc - 19.11.2014, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.11.2014, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(nikolaev_arc @ 19.11.2014, 10:26) *
Здравствуйте уважаемый Young действительно Ваш проект я использовал как образец, очень красиво был оформлен, у нас таких я не встречал.
1. Система ГВС закрытая, поэтому давление указано только для В1.
2. См. примечание, в первой строке уже указана сумма расходов (у нас так принято обозначать).
3. Таблица выполнена по ГОСТ 21.601-2011.
4. Кроме Т3 и Т4 ничего не изолируется.
5. Тут я ничего не смог придумать...
6. 7. Здесь согласно п. 4.1.12 СП 10.13130.2009. Может быть я чего-то не понимаю, объясните.
8. Это уже привычка, думаю в ОД ясно написано и вопросов возникнуть не должно, мне кажется так понятнее что и как расположено.
10. Прошу ссылку на норматив.
11. Я подумаю над вашим предложением.
12. Согласен с Вашим замечанием.
13. Точно, и спецификацию забыл занести.
14. Нормами не закреплено, а то что он там нужен я согласен.
15. Ну там места не было лепить... думаю по месту определят, общие габариты есть.
16. По ГОСТ 21.601-2011 я так понимаю на схемах тип соединения не обозначают, но я добавлю фланцы.

Спасибо, прямо как у Вас. rolleyes.gif

1. Ясное дело что закрытая, но напор-то в ней потребный есть.
2. Как-то странно у вас принято. Получается в канагу не доливается воды, крадут-с по дороге.
3. Есть еще и ГОСТ 21.601-79, мне он роднее, но интернет в сомнениях, действует он или нет. Возможно вы и правы. smile.gif
4. А обоснование? СНиП 2.04.01-85*, п.9.12. Он у вас потеть будет, а так как трубы стальные это приведет к коррозии. Плохое решение.
5. Поставить на лежак не прочистку, а ревизию, за стояком. Можно будет чистить в обе стороны.
6, 7. Помимо СП 10 есть еще СНиП 2.04.01-85* п.9.1. В СП 10 это было как-то по хитрому прописано, лень искать.
8. Все равно путаница. В ОД написано что разводки нет, на планах она есть, в схемах воды есть, в схемах канаги нет.
9. ??
10. Законы физики. При протоке воды труба будет потеть, т.к. она у вас стальная - будет коррозия.
11. -
12. -
13. -
14. Здрасьте, не закреплено. СНиП. 2.04.01-85* п.12.27.
15. Там места нет - вынесите в отдельный узел. Как раз наоборот можно было сделать - водомерный узел показать схематично, а вставку разрисовать или дать листом прилагаемых данных из типовика.
16. ГОСТ 21.206-93 посмотрите.

Ну я и говорю, дежавю прям...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 19.11.2014, 11:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Балансировочники на ГВС.
Байпас для повысительной насосной (не обязательно).
У Sinikon разве есть труба ПП диам.160?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 19.11.2014, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Цитата(Young @ 19.11.2014, 17:07) *
1. Ясное дело что закрытая, но напор-то в ней потребный есть.
2. Как-то странно у вас принято. Получается в канагу не доливается воды, крадут-с по дороге.
3. Есть еще и ГОСТ 21.601-79, мне он роднее, но интернет в сомнениях, действует он или нет. Возможно вы и правы. smile.gif
4. А обоснование? СНиП 2.04.01-85*, п.9.12. Он у вас потеть будет, а так как трубы стальные это приведет к коррозии. Плохое решение.
5. Поставить на лежак не прочистку, а ревизию, за стояком. Можно будет чистить в обе стороны.
6, 7. Помимо СП 10 есть еще СНиП 2.04.01-85* п.9.1. В СП 10 это было как-то по хитрому прописано, лень искать.
8. Все равно путаница. В ОД написано что разводки нет, на планах она есть, в схемах воды есть, в схемах канаги нет.
9. ??
10. Законы физики. При протоке воды труба будет потеть, т.к. она у вас стальная - будет коррозия.
11. -
12. -
13. -
14. Здрасьте, не закреплено. СНиП. 2.04.01-85* п.12.27.
15. Там места нет - вынесите в отдельный узел. Как раз наоборот можно было сделать - водомерный узел показать схематично, а вставку разрисовать или дать листом прилагаемых данных из типовика.
16. ГОСТ 21.206-93 посмотрите.

Ну я и говорю, дежавю прям...


1. Есть, но он обеспечивается одной системой, зачем писать его?
2. Так удобнее записывать когда система закрытая. Сразу видно общее потребление воды.
4. Вы правы, просто как-то ГИП мне сделал замечание по изоляции ХВС в помещении, я не обосновал тогда, после этого я на нее "забил".
5. Сделаем так.
6. 7. Вы хотите сказать что разные стояки должны питаться от разных вводов? в СП 10 написано:
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных
зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя
струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).

Стояков у нас 2, запитаны от одной магистрали, как еще может быть?
8. Пока оставлю как есть, посмотрим что монтажники скажут. На будущее учту Ваше замечание.
9. Да согласен, в СНиПе я про насосы проглядел.
10. Да согласен нужно изолировать.
14. ПНС проектировал как водомерный узел поэтому забыл про данный пункт, приямок поставим.
15. В отдельный узел сделаю.
16. Тут либо обозначать либо нет, кстати ГОСТ заменили на ГОСТ 21.206-2012.

Сообщение отредактировал nikolaev_arc - 19.11.2014, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.11.2014, 12:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(nikolaev_arc @ 19.11.2014, 12:21) *
6. 7. Вы хотите сказать что разные стояки должны питаться от разных вводов? в СП 10 написано:
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных
зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя
струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).

Стояков у нас 2, запитаны от одной магистрали, как еще может быть?

Нет, не от разных вводов. Две трубы зашли, водомер, две трубы пошли дальше к насосам пожаротушения, от насосов пожаротушения две трубы по подвалу, одна труба на один стояк другая труба на другой стояк, на верхнем этаже стояки закольцевать. Итого получаем два ввода и кольцевую сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 19.11.2014, 12:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Цитата(Nasosnik25 @ 19.11.2014, 17:43) *
Балансировочники на ГВС.
Байпас для повысительной насосной (не обязательно).
У Sinikon разве есть труба ПП диам.160?

Я бы поставил, но есть мнение что никто этого делать не будет, по-крайней мере у нас...
Где именно и зачем?
Упс фейл... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 19.11.2014, 13:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Цитата(Young @ 19.11.2014, 18:45) *
Нет, не от разных вводов. Две трубы зашли, водомер, две трубы пошли дальше к насосам пожаротушения, от насосов пожаротушения две трубы по подвалу, одна труба на один стояк другая труба на другой стояк, на верхнем этаже стояки закольцевать. Итого получаем два ввода и кольцевую сеть.

Я думал кольцевать нужно только объединенную систему...
И схема должна выглядеть примерно так:
Прикрепленный файл  2014_11_19_19_05_23__________________________________________________________.pdf___Adobe_Acrobat_Pro.png ( 133,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Pomidorov
сообщение 19.11.2014, 14:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777



Учет воды на нужды пожаротушения не предусматриваете ? Водоканал потребует

Диаметры труб на схеме не видно (Т4 кажется), компенсация удлиннений ? Сплинклер в мусорокамере на кольцевой ? Обваязка полотенцесушителя (байпас и пр.) ? Секционирование т4 ?

Сообщение отредактировал Ivan Pomidorov - 19.11.2014, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.11.2014, 14:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(nikolaev_arc @ 19.11.2014, 13:08) *
Я думал кольцевать нужно только объединенную систему...
И схема должна выглядеть примерно так:
Прикрепленный файл  2014_11_19_19_05_23__________________________________________________________.pdf___Adobe_Acrobat_Pro.png ( 133,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157

неа, кольцевать нужно систему с более чем 12 ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 19.11.2014, 14:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(nikolaev_arc @ 19.11.2014, 13:51) *
Я бы поставил, но есть мнение что никто этого делать не будет, по-крайней мере у нас...
Где именно и зачем?
Упс фейл... smile.gif


Ну запорной арматурой не кошерно регулировать, балансировочник стОит 3000 руб.
Байпас - см.приложение.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  999999.JPG ( 264,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.11.2014, 15:04
Сообщение #13


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



решение с гребёнкой в общем коридоре конечно красивое... но блин, жители крайних квартир будут спускать горячую воду каждое утро...
это дело нормируется у нас? (объём воды до горячей)

в таких домах у жека есть реальные рычаги управления )) бам, и отключили воду кому надо ))

Сообщение отредактировал ssn - 19.11.2014, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 20.11.2014, 7:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Цитата(Ivan Pomidorov @ 19.11.2014, 20:03) *
Учет воды на нужды пожаротушения не предусматриваете ? Водоканал потребует

Диаметры труб на схеме не видно (Т4 кажется), компенсация удлиннений ? Сплинклер в мусорокамере на кольцевой ? Обваязка полотенцесушителя (байпас и пр.) ? Секционирование т4 ?

1. У нас не требует насколько я знаю.
2. На схеме вроде как все диаметры стоят.
3. Опытные коллеги говорят что компенсация не требуется для стального ГВС, да и расчет показывает удлинение стояка лишь на 2см:
Δl=α×ΔT×L=0,012×50×34=20,4 мм
4. Спринклер на тупиковой, должен быть на кольцевой?
5. В соответствии с п. 5.2.6 СП30, байпас ставится при подключении ПС к Т4, у нас подключен к Т3.
6. А для чего? По СП30 объединяются только водоразборные стояки. Да и труба под потолком квартиры мало кому понравится...

Цитата(Young @ 19.11.2014, 20:04) *
неа, кольцевать нужно систему с более чем 12 ПК.

Понятно.

Цитата(Nasosnik25 @ 19.11.2014, 20:17) *
Ну запорной арматурой не кошерно регулировать, балансировочник стОит 3000 руб.
Байпас - см.приложение.

Насчет балансировочников обсудим с заком.
Понятно.

Цитата(ssn @ 19.11.2014, 21:04) *
решение с гребёнкой в общем коридоре конечно красивое... но блин, жители крайних квартир будут спускать горячую воду каждое утро...
это дело нормируется у нас? (объём воды до горячей)

в таких домах у жека есть реальные рычаги управления )) бам, и отключили воду кому надо ))

Их поэтому и стали выносить в коридор, для борьбы с неплательщиками smile.gif
Ну, а что поделать? Циркуляцию в каждую квартиру не заведешь...
А вообще это печально, на каждом этаже по 17 литров воды без циркуляции на дом 204 литра unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 20.11.2014, 8:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Цитата(Young @ 19.11.2014, 20:04) *
неа, кольцевать нужно систему с более чем 12 ПК.

Так должно быть?
Прикрепленный файл  ______1_Model__1__21.png ( 38,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156


А если стояков больше 2х?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.11.2014, 9:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(nikolaev_arc @ 20.11.2014, 8:20) *
Так должно быть?
Прикрепленный файл  ______1_Model__1__21.png ( 38,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156


А если стояков больше 2х?

Да.
Больше двух - кольцо снизу, на кольце стояки с ПК. Если ПК на стояке более 12 то и сверху стоки закольцевать между собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 20.11.2014, 15:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Цитата(ssn @ 19.11.2014, 21:04) *
это дело нормируется у нас? (объём воды до горячей)

В наших нормах ничего подобного не видел, но в программе для расчета водопровода есть некий критерий 3х литров, это объем трубопроводов ГВС в ветке не охваченной циркуляцией который не должен превышать 3л. Откуда-то они же его взяли.
Поэтому написал разработчикам, может что подскажут...
Прикрепленный файл  1.png ( 4,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99


Спасибо Young.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.11.2014, 23:54
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



по моему эта цифра из украинских нормативов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Pomidorov
сообщение 21.11.2014, 4:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777



Цитата(nikolaev_arc @ 20.11.2014, 7:36) *
1. У нас не требует насколько я знаю.
2. На схеме вроде как все диаметры стоят.
3. Опытные коллеги говорят что компенсация не требуется для стального ГВС, да и расчет показывает удлинение стояка лишь на 2см:
Δl=α×ΔT×L=0,012×50×34=20,4 мм
4. Спринклер на тупиковой, должен быть на кольцевой?
5. В соответствии с п. 5.2.6 СП30, байпас ставится при подключении ПС к Т4, у нас подключен к Т3.
6. А для чего? По СП30 объединяются только водоразборные стояки. Да и труба под потолком квартиры мало кому понравится...


3. Вы так уверены что монтаж будет производиться при 10 град ?
4. Снип жилые здания многоквартирные. "7.3.11. Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена."
5. Если один жилец отключит свой полотенчик (при установке полотенчика обязательно воткнет шаровый) то встанет весь стояк
6. Требания СНиПа еще никто не отменял вроде "5.7. В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 21.11.2014, 10:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Цитата(Ivan Pomidorov @ 21.11.2014, 10:20) *
3. Вы так уверены что монтаж будет производиться при 10 град ?
4. Снип жилые здания многоквартирные. "7.3.11. Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена."
5. Если один жилец отключит свой полотенчик (при установке полотенчика обязательно воткнет шаровый) то встанет весь стояк
6. Требания СНиПа еще никто не отменял вроде "5.7. В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху."


3. Подумал и принял решение установить П-образный компенсатор на 8 этаже и НО на 4 и 11 этаже.
4. А от одного стояка кольцо можно сделать? см. схему:
Прикрепленный файл  ______1_Model__1__23.jpg ( 130,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

5. От всего не защитишься, жилец так же может установить арматуру на замыкающий участок.
6. Был бы тех. этаж, то без проблем объеденили бы в группу, в проектах без тех этажа я видел только такое решение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Pomidorov
сообщение 21.11.2014, 10:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777



Кольцо так и делают для мусорокамеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.11.2014, 22:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Ivan Pomidorov @ 21.11.2014, 4:20) *
6. Требания СНиПа еще никто не отменял вроде "5.7. В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху."

Требование требованием, но бывают такие ситуации когда его выполнить нельзя, либо можно, но очень дорого.
Например: нет верхнего тех. этажа, кольцующая перемычка пойдет по квартире, эта квартира сразу - неликвид. У автора, насколько я понял, такой случай.
У меня жилых домов с верхним тех. этажом небыло уже года 2-3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Pomidorov
сообщение 24.11.2014, 4:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777



К сожалению для ГАСН при сдаче объекта такие доводы бывают неубедительны. Все зависит от "мохнатости" лапы застройщика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.11.2014, 10:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Ivan Pomidorov @ 24.11.2014, 4:30) *
К сожалению для ГАСН при сдаче объекта такие доводы бывают неубедительны. Все зависит от "мохнатости" лапы застройщика

Если честно ни разу не слышал о претензиях ГАСН к отсутствию секционных узлов.
С другой стороны для застройщика выбор между бодаться с ГАСН и продать несколько квартир за 3млн вместо 4млн очевиден.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Pomidorov
сообщение 24.11.2014, 15:09
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777



И экспертиза никогда не писала замечания ? Везет. Правда сам считаю что данная схема с секциями устаревшая, сейчас люди покупают комфорт. В европах вроде как вообще нет секционирования, хотя может ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 25.11.2014, 17:55
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Ivan Pomidorov @ 24.11.2014, 16:09) *
Правда сам считаю что данная схема с секциями устаревшая, сейчас люди покупают комфорт.


Разве схема с секциями может повлиять на комфорт (в сторону ухудшения)? Чем? Почему устаревшая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.11.2014, 20:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Ivan Pomidorov @ 24.11.2014, 15:09) *
И экспертиза никогда не писала замечания ? Везет. Правда сам считаю что данная схема с секциями устаревшая, сейчас люди покупают комфорт. В европах вроде как вообще нет секционирования, хотя может ошибаюсь.

Писали. Связываешься с экспертом, сообщаешь, верхнего этажа нет и кольцевание по квартире, что не есть хорошо. Кроме того пишу в ТЗ сам себе, что кольцевание стояков без секционных узлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 27.11.2014, 12:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



Цитата(ssn @ 19.11.2014, 21:04) *
это дело нормируется у нас? (объём воды до горячей)

Цитата(ssn @ 21.11.2014, 5:54) *
по моему эта цифра из украинских нормативов.

Пришел ответ от разработчиков по поводу критерия трех литров:

Изиняаемся за задержку с ответом. Ниже я передаю ответ.
Вы правы, в российких нормах нет критерия 3-х литров. Он находится в польских строительно-технических законах. В связи с этим для расчетев для России не имеет значения какую опцию Вы выберите в Общих данных в закладке Параметры расчетов. Все сообщения программы о перевышению 3 литров необходимо оставлять без внимания.
Наши инженеры должны убрать этот критерий из программы.


Можно сделать вывод, что объем ГВ не охваченный циркуляцией у нас не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных