> Пожаротушение в тамбур-шлюзе с подпором воздуха
progress-nn
сообщение 19.11.2014, 11:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Добрый день!
В проекте жилого дома имеется подземная парковка. Жилая часть и парковка сообщаются при помощи лифтов. На подземной парковке имеются тамбур-шлюзы лифтовых холлов. Тамбур-шлюзы оборудуются системой подпора воздуха. Вопрос: необходимо ли в данных тамбур-шлюзах и лифтовых холлах предусматривать систему автоматического пожаротушения (на парковке пожаротушение предусматривается). Если надо прошу дать ссылку на нормативный документ. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.11.2014, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



МЧС считает, что не надо: СП 4.13130.2013, п.6.11.9. Минрегион думает иначе: СП 113.13330.2012, п.5.1.26.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 19.11.2014, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Цитата(Sindarkon @ 19.11.2014, 12:12) *
МЧС считает, что не надо: СП 4.13130.2013, п.6.11.9. Минрегион думает иначе: СП 113.13330.2012, п.5.1.26.

Но в этих ссылках говорится о тамбурах с подпором. Но нет информации о необходимости пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.11.2014, 14:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В этих ссылках говорится о дренчерных завесах. Если вам нужно именно пожаротушение, то таких требований вы не найдёте. В соответствии с ФЗ-123, статья 37 тамбур-шлюзы относятся к мероприятиям по заполнению проёмов в противопожарных преградах (наравне с дверями, воротами и т.п.). Это не помещения, чтобы там была горючая нагрузка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 19.11.2014, 15:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных