> Ливневка района города, Подбор напорной трубы, кнс и ос
xnuska
сообщение 20.11.2014, 8:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.11.2014
Пользователь №: 251190



Проектирую ливневку. C района собираю в самотечку, далее к КНС, самотечка различного диаметра L =6880,11 м, расход посчитала 2433 л/с. Самотечка приходит к КНС, (подводящая труба D=1800 мм,), а далее 3500 м, до ОС. Так вот помогите ребята подобрать КНС. ОС, и диаметр напорки от КНС к ОС. Я в этом деле новичок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 20.11.2014, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5842
Или можете обратится в какую-нибудь фирму на подобии Grundfos, Wilo, flotenk, и т.п. они вам помогут с подбором оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xnuska
сообщение 20.11.2014, 15:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.11.2014
Пользователь №: 251190



Смущает меня такой расход 2433 л/с, не многоват ли. Но площадь сбора большая 33 га. Как считаете близко к реальности, район проектирования новосибирск. Интенсивность дождя 70л/с на 1 га.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 20.11.2014, 16:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(xnuska @ 20.11.2014, 15:04) *
Смущает меня такой расход 2433 л/с, не многоват ли. Но площадь сбора большая 33 га. Как считаете близко к реальности, район проектирования новосибирск. Интенсивность дождя 70л/с на 1 га.

да, многовато, дайте расчет, и длина от самого дальнего дождеприемника до насосной?
и лучше, конечно, составить таблицу гидравлического расчета по участкам

Сообщение отредактировал freese - 20.11.2014, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.11.2014, 8:16
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(xnuska @ 20.11.2014, 17:04) *
Смущает меня такой расход 2433 л/с, не многоват ли. Но площадь сбора большая 33 га. Как считаете близко к реальности, район проектирования новосибирск. Интенсивность дождя 70л/с на 1 га.


У меня было 242л/с на 4,5Га. Район тот же. Расчетное время 9 минут.

Сообщение отредактировал Михаил I - 25.11.2014, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных