> Циркуляция ГВС, Увязка подающих и обратных полуколец
kazantseva
сообщение 20.11.2014, 9:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2014
Пользователь №: 243286



Здравствуйте Форумчане) инф.скорее всего для проектировщиков...
вот решила к Вам обратиться за помощью. Остановилась в расчётах и не могу сдвинуться с мётрвой точки. unsure.gif
Дан у меня жилой 4-х этажный дом, в нём 14 квартир на каждом этаже ( 14 стояков системе);материал труб - полипропилен.
В расчёте ГВС в режиме циркуляции посчитала все теплопотери(только в подающей части) в табличной форме, получилось 21411,99 Вт.
q^cir=β ϑ^ht/(4.2*8.5)
q^cir=121411,99/(4.2*8.5*1000)=0,6 л/с
Секционный узел разбивается на подающие полукольца и обратное полукольцо.
〖q_ст^cir〗^ =0,6/14=0.0429 л/с

h подающей части =9,361454 мм
hср. подающей части =0,668675 мм

дальше не знаю что делать...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 20.11.2014, 10:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



А чего вообще хотите получить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazantseva
сообщение 20.11.2014, 10:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2014
Пользователь №: 243286



увязать систему с обратным полукольцом unsure.gif
может кто нибудь сможет скинуть пример своего расчёта в режиме циркуляции))

Сообщение отредактировал kazantseva - 20.11.2014, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 20.11.2014, 16:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Дальше Вам нужно сделать гидравлический расчет для каждого из увязываемых колец. Разность в потере сопротивления между полукольцами не должна отличаться более чем на 5-10 %
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.11.2014, 16:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



еще бы знать, что такое есть по-жизни ПОЛУКОЛЬЦО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 20.11.2014, 17:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



участок КОЛЬЦА от коллектора до точки, где прямая превращается в обратку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.11.2014, 19:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(T-rex @ 20.11.2014, 15:48) *
участок КОЛЬЦА от коллектора до точки, где прямая превращается в обратку?

Уморить хотите? И где эта точка и что за "обратка" у ГВС, сразу после первой точки водоразбора? wink.gif Коллектором на ГВС всегда была объединяющая труба коротких рециркуляционных контуров, других не встречал.

Сообщение отредактировал испытатель - 20.11.2014, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.11.2014, 8:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(испытатель @ 20.11.2014, 20:08) *
еще бы знать, что такое есть по-жизни ПОЛУКОЛЬЦО.

Объясню что для себя я считаю кольцом а что полукольцом. Кольцо это трубопровод системы имеющий движение теплоносителя от подачи к обратке и имеющий максимальную протяженность от границы системы. Полукольцами я называю трубопроводы входящие в одну систему, имеющие движение теплоносителя от подачи к обратке и не имеющие общих участков.

Сообщение отредактировал Shiling - 21.11.2014, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.11.2014, 8:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Shiling @ 21.11.2014, 8:25) *
Объясню что для себя я считаю кольцом а что полукольцом. Кольцо это трубопровод системы имеющий движение теплоносителя от подачи к обратке и имеющий максимальную протяженность от границы системы. Полукольцами я называю трубопроводы входящие в одну систему, имеющие движение теплоносителя от подачи к обратке и не имеющие общих участков.

Есть понятие "технический язык", проще - язык специалистов, которому учат в самом начале обучения. Если вы его не знаете, то где вы учились? (..чему-нибудь и как-нибудь..).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.11.2014, 14:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Лыткин @ 21.11.2014, 12:03) *
Есть понятие "технический язык", проще - язык специалистов, которому учат в самом начале обучения. Если вы его не знаете, то где вы учились? (..чему-нибудь и как-нибудь..).

Уважаемый коллега, учиться не стыдно стыдно не учиться. Век живи-век учись. Научите, так буду знать.
Оно конечно понятно, что "повозить рылом" кого-то это мечта многих, но тем не менее, я не утверждаю, что являюсь экспертом в области формулировки "циркуляционного кольца"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.11.2014, 14:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Да не про кольца, а про "полукольца" начали разговор. Зачем считать, это- второй вопрос...а может и первый.
Вот типовая схема разводки ГВС многоквартирного дома из учебника. Проще пальцем(стрелкой) ткнуть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.jpg ( 27,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.11.2014, 9:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Shiling @ 21.11.2014, 14:20) *
Уважаемый коллега, учиться не стыдно стыдно не учиться. Век живи-век учись. Научите, так буду знать.
Оно конечно понятно, что "повозить рылом" кого-то это мечта многих, но тем не менее, я не утверждаю, что являюсь экспертом в области формулировки "циркуляционного кольца"

Не обижайтесь, но здесь "форум специалистов", а учиться надо в школе. Как можно что-то придумывать, даже не зная языка общения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных