> Помещение с кклассом чистоты ИСО 8
tazi
сообщение 20.11.2014, 23:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189



Здравствуйте! Есть помещение в котором надо обеспечить класс чистоты ИСО 8 (832 000). Я посчитал сколько в помещении выделяется тепла получилось.
Встал вопрос: обеспечит ли простой кондиционер требуемый класс чистоты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 21.11.2014, 10:29
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



А почему не обеспечит, если он будет гонять на рециркуляцию уже подготовленный в другой установке воздух. Класс чистоты должен обеспечивать центральный кондиционер с набором соответствующих секций по фильтрации, увлажнению и т.д. А ваш кондиционер уже работает как доводчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tazi
сообщение 21.11.2014, 11:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189



Центрального кондея в здании нет. просят тупо на одно помещение сделать класс чистоты и все =(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 21.11.2014, 14:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(tazi @ 21.11.2014, 12:11) *
Центрального кондея в здании нет. просят тупо на одно помещение сделать класс чистоты и все =(

Так придется предусмотреть, пусть даже канальную сборку. Но нужно понимать, что вентоборудование с соответствующей комплектацией для обеспечения требований по чистоте - это необходимое, но не достаточное условие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chris
сообщение 21.11.2014, 17:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485



Я правда не понимаю что это за класс очистки, а воздухоочиститель не подойдет, Daikin MC70 например?

Сообщение отредактировал Chris - 21.11.2014, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.11.2014, 18:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Класс чистоты помещения - это четко регламентированные требования по уровню содержания в воздухе различного рода примесей и частиц. Классы чистоты различаются по количеству частиц определенного размера на единицу объема. Этот параметр, один из важнейших в классификации чистых комнат, регламентируется стандартами.

Основные положения:

ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды, часть 1. Классификация чистоты воздуха»
ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств»

Класс 100000 (ISO8)
Пластиковое производство, автомобильная промышленность, сборка электронных компонентов, сборка гидравлических и пневматических устройств.

Условно, можно выделить следующие основные подходы к созданию чистых помещений:

- Определение принципа разделения зон с различными классами чистоты. Разработка планировочных решений чистых помещений.
- Формирование потоков воздуха. Обеспечение необходимых характеристик однонаправленного потока воздуха.
- Обеспечение баланса воздухообмена, необходимой доли наружного воздуха, а для помещений классов ИСО 5 – ИСО 9 – кратности воздухообмена.
- Применение НЕРА и ULPA фильтров и многоступенчатой фильтрации воздуха.
- Обеспечение необходимого перепада давления.
- Разработка эффективных проектно-конструкторских решений, использование надлежащих материалов и оборудования.
- Контроль параметров воздуха: концентрации частиц, концентрации микроорганизмов (при необходимости), однонаправленности и скорости однонаправленного потока воздуха, перепада давления, целостности НЕРА и ULPA фильтров, времени восстановления параметров чистого помещения и прочее.
- Правильная эксплуатация чистых помещений, включая требования к одежде, порядку очистки, дезинфекции и пр.
- Обучение персонала, выполнение им требований личной гигиены, правильного поведения, переодевания и пр.
- Аттестация проекта и самого чистого помещения на всех этапах создания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 24.11.2014, 8:58
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Chris @ 21.11.2014, 18:42) *
Я правда не понимаю что это за класс очистки, а воздухоочиститель не подойдет, Daikin MC70 например?

кроме очистки воздуха в фильтрах вам необходимо поддерживать влажность и температуру по заданию технолога. Без центрального кондиционера не обойдетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных