|
  |
Подбор насоса и трехходового клапана |
|
|
|
21.11.2014, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846

|
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с подбором насоса и трехходового вентиля. На форуме много тем, посвященных этому вопросу, из которых сделан следующий вывод: Исходные данные: Расход теплоносителя 3,5 м3/ч Падение давления на теплообменнике 16 кПа (это данные производителя)
1. Циркуляционный насос подбираем по параметрам-потери давления 16 кПа, расход 3,5 м3/ч. Здесь вопрос в следующемй вопрос, достаточно ли учитывать только потери в теплообменнике? Или нужно учитывать потери и на элементах (обратный клапан, фильтр и т.п)? 2. Трехходовый подбираем на расход 3,5 м3/ч, а на какой перепад давления?
Еще есть такой вопрос-как подбирается диаметр перемычки, на которой установлен трехходовый?
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
21.11.2014, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
А схема то где, схему нужно прикладывать. Что за теплообменник, какие параметры теплоносителя. Вы вообще понимаете, что делаете?
|
|
|
|
|
22.11.2014, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846

|
Схему прикладываю. Теплоноситель вода, 90/70. Моя цель-разобраться с расчетом смесительноого узла. Узел взят для примера. Спасибо!
Прикрепленные файлы
image.jpg ( 34,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 86
|
|
|
|
|
22.11.2014, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Это калорифер приточной установки? Первичная сеть автономная котельная или тепловая сеть? Параметры теплоносителя включают в себя: давления Р1,Р2, температуры t1,t2 и расход
Сообщение отредактировал shadow - 22.11.2014, 14:23
|
|
|
|
|
22.11.2014, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
tiptop, при всем моем к Вам уважении все-таки хочу заметить, что "треугольнички" на трехходовом и обратном на обоих схемах похоже не дружат друг с другом... Развейте мои сомнения. Кстати, перемычка на втором рисунке это символ нулевого перепада на входе и в реалии не существует, я правильно понял? Вы уж комментируйте, а то не всем понятно...
|
|
|
|
|
22.11.2014, 22:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(v-david @ 22.11.2014, 20:00)  Вы уж комментируйте, а то не всем понятно... С радостью! Цитата(v-david @ 22.11.2014, 20:00)  "треугольнички" на трехходовом и обратном на обоих схемах похоже не дружат друг с другом... У них всё нормально. Вода из чёрного треугольничка обратного клапана выходит и попадает в чёрный треугольничек 3-ходового клапана, где смешивается с водой, вошедшей в такой же левый чёрный треугольничек. Для изображения 3-ходового клапана я использовал то УГО, которое вижу почти в каждой схеме (белый треугольник обозначает общий порт). Характеристика "угол поворота - Kv" была использована "обычного" поворотного клапана (то есть "симметричного"). Цитата(v-david @ 22.11.2014, 20:00)  перемычка на втором рисунке это символ нулевого перепада на входе и в реалии не существует, я правильно понял? Конечно же, это условность. Но если не будет перемычки в реалии, то не будет и нулевого перепада...
Сообщение отредактировал tiptop - 22.11.2014, 22:12
|
|
|
|
|
23.11.2014, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Хорошо. Но тогда у меня естественным образом возникают сомнения в рекомендациях о 2х кратном превышении входным перепадом напора насоса калорифера. Ведь в этом случае обратный клапан практически во всем диапазоне регулировок 3хходового неминуемо окажется заткнут этим "превышенным" перепадом?
|
|
|
|
|
23.11.2014, 11:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(v-david @ 23.11.2014, 0:21)  Но тогда у меня естественным образом возникают сомнения в рекомендациях о 2х кратном превышении входным перепадом напора насоса калорифера. Это не рекомендации, а всего лишь попытка разобраться, как влияют некоторые факторы на график расхода воды через калорифер. Цитата(v-david @ 23.11.2014, 0:21)  о 2х кратном превышении входным перепадом напора насоса калорифера. Ведь в этом случае обратный клапан практически во всем диапазоне регулировок 3хходового неминуемо окажется заткнут этим "превышенным" перепадом? По расчёту получилось, что расход воды через обратный клапан имеет место в диапазоне поворота 0-60° (Kvs=40) и 0-75° (Kvs=20):
___._____________________.______.png ( 3,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
Сообщение отредактировал tiptop - 23.11.2014, 11:11
|
|
|
|
|
23.11.2014, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ну и ладненько. Я вот о чем думаю, во многих "первоисточниках" подается как аксиома (т.е. не обосновано), что входной перепад для схемы на левом рисунке должен быть небольшим (это практически дословно). И пока что нигде мне не встретилось определение "небольшой" - а это сколько?. Так вот, скорее всего "небольшим" надо считать входной перепад если он меньше, чем напор насоса калорифера (а не больше в 2 раза). Или другими словами, левая схема (левая не по сути, а по местоположению, хотя...) имеет право на существование, если перепад на входе меньше напора насоса. Тогда да, она работает предсказуемо. Если нет, то работает, но как?Я не знаю. А как ее тогда считать? Ну и как итог (моё личное мнение) величайшая глупость есть применение схем с 3хходовым клапаном и насосом в контуре калорифера без гидравлической стрелки на входе узла, сиречь нулевого входного перепада (правая схема). tiptop, опять же, без обид. Сам люблю графики, но ни пса не понял в Ваших, для меня они ни о чем. Это я один такой?
Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2014, 18:11
|
|
|
|
|
23.11.2014, 20:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(v-david @ 23.11.2014, 18:09)  Сам люблю графики, но ни пса не понял в Ваших, для меня они ни о чем. Можно сказать, что мне не приходится иметь дело с калориферами приточных установок. Но если бы пришлось подбирать оборудование, то 3-ходовой клапан я бы взял с Kvs, равным одному-двум Kv калорифера.
|
|
|
|
|
23.11.2014, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
ну да, в общем случае для схем инжекционного регулирования это так и получается. Сопротивление вторичного контура для первичного равно 0 и клапан должен быть с минимально возможным сопротивлением. Вот еще один момент: http://www.sauter-controls.com/hu/produkte...r/valvedim.html. Это программа подбора клапанов Sauter (к слову очень мною уважаемая фирма). Там, на "уровне 2", приведены типовые схемы, для которых подбираются клапаны. Так вот, схемы с насосом во вторичном контуре, трехходовым, насосом в первичном контуре и чтоб без перемычки - такой схемы нет. Ай малаца!
Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2014, 21:32
|
|
|
|
|
24.11.2014, 6:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
В просчитанном мной случае у насоса калорифера напор в 2 раза ниже "располагаемого напора". Из-за этого расход воды через калорифер может уменьшаться в 3 раза от "расчётной" (максимальной) величины. Пожалуй, насос "слабее" я бы не ставил. Понимаю, что это односторонний подход - без расчёта теплопроизводительности...
Сообщение отредактировал tiptop - 24.11.2014, 6:06
|
|
|
|
|
24.11.2014, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
у Sauter нету, а у TA есть. Только вот с величиной перепада вопрос, везде написано небольшой
_____________1.jpg ( 37,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73
Сообщение отредактировал shadow - 24.11.2014, 10:31
|
|
|
|
|
24.11.2014, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
если внимательно посмотреть на приведенную Вами схему, то можно увидеть, что по условию dPStad1=dH, а это значит не что иное как нулевой входной перепад в точках EC. Или же = правая схема в посте №5 by tiptop. Т.е. у "Sauter нету, а у TA ..." тоже нету, не так ли?
|
|
|
|
|
24.11.2014, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(v-david @ 24.11.2014, 13:40)  если внимательно посмотреть на приведенную Вами схему, то можно увидеть, что по условию dPStad1=dH, а это значит не что иное как нулевой входной перепад в точках EC. Или же = правая схема в посте №5 by tiptop. Т.е. у "Sauter нету, а у TA ..." тоже нету, не так ли? Фактически так. Для чего тогда перемычка, ежели можно клапаном "задушить", типа чтобы был какой-то проток горячего теплоносителя? При полностью открытом трехходовом клапане в перемычке циркуляция остановится?
Сообщение отредактировал shadow - 24.11.2014, 13:27
|
|
|
|
|
24.11.2014, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Волшебная перемычка на схеме в 5 посте, как я предполагаю, показана условно и обозначает 0-й входной перепад. Физическая перемычка перед клапаном скорее всего какой-то чуднОй вариант, по крайней мере я затрудняюсь объяснить ее предназначение. Под схемой с "3хходовым и перемычкой" я понимаю схему, в которой физическая перемычка установлена после клапана (между клапаном и насосом по схеме). И в этом случае можно спокойно считать клапан выведенным из состава узла регулирования и принадлежащим распределительной сети. Так его и считать, как элемент сети, а не узла.
|
|
|
|
|
24.11.2014, 16:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(v-david @ 24.11.2014, 14:09)  Волшебная перемычка на схеме в 5 посте, как я предполагаю, показана условно и обозначает 0-й входной перепад. Это - верное предположение. Цитата(tiptop @ 22.11.2014, 22:06)  Конечно же, это условность.
|
|
|
|
|
24.11.2014, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
А по существу вопроса что?
|
|
|
|
|
25.11.2014, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
а по существу Малине12 похоже вынесли остаток мозга и она (он) свалила из темы.
|
|
|
|
|
25.11.2014, 8:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(v-david @ 25.11.2014, 1:01)  Малине12 похоже вынесли остаток мозга и она (он) свалила из темы. Это пока ещё не упоминались всевозможные "авторитеты"...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|