> Расчет газа, расчет газа на пищеприготовление
keti5005
сообщение 22.11.2014, 9:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251665



Здравствуйте, форумчане! Прошу помощи, поскольку необходимой информацией не владею. 5-ти этажный жилой дом, будут только газовые плиты ПГ-4. Горячее водоснабжение и отопление - централизованные. 5 трехкомнатных кв по 70 м2, 5 трехкомнатных по 80м2 и 5 кв двухкомнатных по 56м2. У меня получилось - 45 человек. Часовой расход газа - 4,5 м3. Это исходя из того, что нашла здесь, на форуме:
Расчет производится по методике, изложенной в СНиП 2.04.08-87.
Расчет производится для жилого дома 5 этажей, 15 квартир.
Расчетный часовой расход газа, м3/ч для отдельных жилых домов и общественных зданий определяется по формуле:

где - сумма произведений величин Ksim, qnom и ni от i до т;
Ksim - коэффициент одновременности;
qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характери-стикам приборов (для 4-х конфорочной плиты qnom = 1,25 м3/ч);
ni - число однотипных приборов или групп приборов.

Как же перевести Часовой расход газа - 4,5 м3 в Гкал/час?, чтобы считать дальше?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 22.11.2014, 16:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(keti5005 @ 22.11.2014, 9:25) *
...

Как же перевести Часовой расход газа - 4,5 м3 в Гкал/час?, чтобы считать дальше?

Принимайте в каждом кубическом метре газа 8000 ккал. Для разных месторождений эта величина разная, точно можно узнать в газоснабжающей организации. К тому же эта величина не постоянна, может меняться в некоторых пределах. В моем райгазе было от 7920 до 8200, в Европе для расчетов принимают 8500.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я-ГИП
сообщение 25.11.2014, 8:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172



А зачем вам переводить в Гкал, плиты - это не отопительное оборудование? Вам надо адекватно годовой гасход газа сосчитать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kleoru
сообщение 27.11.2014, 16:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9628



1.25м3/час х 45 кв (если я правильно поняла) х 0.225 (коэф. однов. таб. 5 СП 42-101-2003) = 12.66м3/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 28.11.2014, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(kleoru @ 27.11.2014, 16:42) *
1.25м3/час х 45 кв (если я правильно поняла) х 0.225 (коэф. однов. таб. 5 СП 42-101-2003) = 12.66м3/час

Квартир всего пятнадцать! Кроме того Т.С. спрашивал перевод, а не расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 1.12.2014, 0:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



книга Пешехонова вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 1.12.2014, 14:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Собственно а для чего вам в Гкал/час переводить?
Знаете м3/ч переводите их в годовой расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kleoru
сообщение 3.12.2014, 10:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9628



Вы определитесь, что вам нужно м3/час или Гкал? И СНиП 2.04.08-87 давно отменен. Читайте внимательно СП 42-101-2003.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных