Всем доброго времени суток!
У нас в учреждении установлены теплосчетчики мктс сб-04, производитель ООО Интелприбор. в процессе эксплуатации пришлось столкнуться с выводимой прибором информации о его состояии, т.е. в отчете прописывается код в соответствующей графе (в основном I2 D2 и т.д.). Расшифровки к сожалению нет. Может есть у кого дешифратор?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
SMS
сообщение 18.1.2015, 22:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



mangust225, на 49 странице руководства по распечатке, находящегося в той же папке, что и используемые программы MktsDb находится таблица расшифровки. В частности I2 - аппаратная ошибка обмена по шине связи I2C с датчиком температуры атмосферы - например, включен обмен, а датчик не смонтирован или оборван кабель.

Сообщение отредактировал SMS - 18.1.2015, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 6:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных