> Коаксиальные дымоходы, Кто может проконсультировать? По каким нормам проектируется пристроенн
инесса13
сообщение 24.11.2014, 16:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2014
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 243236



Кто может проконсультировать? По каким нормам проектируется пристроенная к 4-х эт. ж.д. теплогенераторная 54 кВт? для отопления офисных помещений. Можно ли использовать котлы с кооксиальными дымоходами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 25.11.2014, 6:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



СП 60.13330.2012. Использовать можно. Выше кровли поднять врятли получится, слишком большая длина коаксиала и снаружи их вообще не прокладывают. Через стену допускается, но не очень хорошее решение. А жилье каким образом отапливаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных