> Ecl 300, датчик S6
evkulakov2012
сообщение 25.11.2014, 11:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207960



уважаемые специалисты, в ТП отсутствует датчик обратки ГВС. указано на схеме. контроллер ECL 300 не "ругается". время от времени возникает перегрев, сейчас температура ГВС задана 50 гр. пользователь хочет больше, как только повышаю до 55-60 гр. обратка "ползет" за ним. датчик обратки на отопление есть и там все ОК.
вопрос
1 почему не ругается контроллер?
2 если добавить S6, поможет ли ограничить обратку?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______S6.jpg ( 30,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 25.11.2014, 19:29
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



ECL 300 ни на что не "ругается".
S6 поможет ограничить обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 22:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных