> Вентиляция Мастерской травления металла
Melkora
сообщение 25.11.2014, 14:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252016



Здравствуйте!
Помогите начинающему правильно рассчитать воздухообмен помещения для травления металла хлористым железом (FeCl3). В процессе травления в воздух помещения поступают пары соляной кислоты. Сколько - неизвестно.
Максимальная ПДК, вроде, 5мг/м3.
Объем помещения 50 кубов (5,6*2,4*3,6)
3 ванны для травления хз какого размера, у меня просто нет ТЗ. Будет три зонта 500*600.
Как рассчитать воздухообмен и требуемую скорость я не знаю... Прораб предлагает на каждом зонте по 1200 кубов, т.е 4000 кубов - воздухообмен и 5м/с - скорость blink.gif

Сообщение отредактировал Melkora - 25.11.2014, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.11.2014, 16:09
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



5 м/с это где, в каком сечении? На срезе "зонта" по вашим данным получается 1,1 м/с. Для "зонта" такого назначения приемлемо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkora
сообщение 25.11.2014, 16:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252016



Цитата(Skaramush @ 25.11.2014, 16:09) *
5 м/с это где, в каком сечении? На срезе "зонта" по вашим данным получается 1,1 м/с. Для "зонта" такого назначения приемлемо.


5 м/с мне предлагают в начале системы. В моих расчетах, при четырехкратном воздухообмене на 1 участке длинной 2,4 м ( 1 вытяжной зонт) 50м3/час, скорость 0,9 м/с, воздуховод 150*100. Говорят -мало sad.gif
Прошу строго не судить, я начинающий, 2 недели только работаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.11.2014, 16:28
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Брррр....

Вы о чём сейчас???? О скоростях в сечении воздуховода????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkora
сообщение 25.11.2014, 16:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252016



Цитата(Skaramush @ 25.11.2014, 16:28) *
Брррр....

Вы о чём сейчас???? О скоростях в сечении воздуховода????


Ага... только меня больше интересует воздухообмен, с учетом вредностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 25.11.2014, 17:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Melkora @ 25.11.2014, 17:39) *
Ага... только меня больше интересует воздухообмен, с учетом вредностей.

Вообще чуднО. Размеры ванн неизвестны, а размеры зонтов уже приняты. А не лучше ли обратиться к бортовым отсосам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkora
сообщение 25.11.2014, 17:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252016



Цитата(zaharov63 @ 25.11.2014, 17:14) *
Вообще чуднО. Размеры ванн неизвестны, а размеры зонтов уже приняты. А не лучше ли обратиться к бортовым отсосам?


Да, вот такая ерунда. Я просто располагаю примерными размерами рабочего стола и, исходя из этого, приняла зонты (. Заказчик сам ничего не знает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.11.2014, 19:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну раз никто ничего не знает, то на нет и вентиляции - нет. Мы тут телепаты что ли.
На пары соляной кислоты оцинковку лучше не использовать. И вентиляторы вытяжные в кислотостойком исполнении должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkora
сообщение 26.11.2014, 11:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 252016



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных