Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха в шахты лифта, Помощь нужна!
тепленький
сообщение 26.11.2014, 7:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Здравствуйте, коллеги!
Ситуация у меня такая: Четыре лифта в общественном 12 этажном (+подвал) здании, выходы из лифтов в общий лифтовой холл. Вопрос который меня смущает: Воздух подавать в каждый лифт или расчет делать четырех лифтов как одна лифтовая шахта? А то в подвал придет почти 160тыс м3/ч если в 4 лифта дуть, слишком много для подвала получается...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________._______1____1_________Model.pdf ( 37,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 26.11.2014, 19:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Где все Гуру противодымной вентиляции?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.11.2014, 21:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(тепленький @ 26.11.2014, 7:05) *
Здравствуйте, коллеги!
Ситуация у меня такая: Четыре лифта в общественном 12 этажном (+подвал) здании, выходы из лифтов в общий лифтовой холл. Вопрос который меня смущает: Воздух подавать в каждый лифт или расчет делать четырех лифтов как одна лифтовая шахта? А то в подвал придет почти 160тыс м3/ч если в 4 лифта дуть, слишком много для подвала получается...

1. Судя по чертежу, каждый лифт размещён в отдельной выгороженной шахте. Так что подавать надо в каждую шахту
2. Вряд ли в подвал опускаются все 4 лифта. Скорей всего только 1 с тамбур-шлюзом (с подпором) в подвале
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 27.11.2014, 7:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Для пожарников ниже есть отдельный лифт, он ниже на чертеже. В подвале планировка лифтов и лифтовых холлов такая же. Судя по СП 7.13130 где написано что в шахты лифтов подается воздух при отсутствии тамбур шлюзов, то подразумевается, что подача воздуха должна защищать от дыма из вне. может рассчитать утечки через все двери и расход воздуха на одну шахту и разделить на все четыре шахты, по нормам все ровно во время пожара все лифты должны приехать вниз и открыть двери. Так что по подаче нормируемого воздуха в лифтовые холлы мы выполним получается.
Я как подумаю о таких расходах воздуха 160 тыщ., это же сколько надо нагородить да и дуть когда все начнут, вентиляторы все ровно не смогут прокачать столько воздуха ему просто деваться не куда будет.

Сообщение отредактировал тепленький - 27.11.2014, 8:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 27.11.2014, 8:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Я хоть недавно только с противодымной вентиляцией стал заниматься, но попробую свое мнение сказать. Считаю, что если здание имеет незадымляемые лестничные клетки и имеет лифтовые холлы (лифты не для пожарного расчета) на каждом этаже, то нужно делать подпор в лифтовые холлы. Теперь про объемы воздуха. Как я понял, подпор должен осуществляться в лифтовой холл только на этаже пожара. (об этом позаботится система противопожарной автоматики), Расход системы подпора должен расчитываться из учета создания избыточного давления в защищаемом лифтовом холле с учетом инфильтрации воздуха через неплотности дверей лифтовых шахт и расходе воздуха через открытую дверь защищаемого лифтового холла со скоростью не менее 1,3 м/с. Не обязательно воздух должен куда то уходить, главная задача подпора это обеспечить избыточное давление в лифтовом холле ДАЖЕ ЕСЛИ воздух будет уходить через открытую дверь со скоростью не менее 1,3 м/с, чтобы дым с этажа не попадал в лифтовые шахты. Лифт при этом перестает функционировать и останавливается на этаже где находится основной выход)
Специалисты, поправьте пожалуйста , если я что то не правильно говорю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 27.11.2014, 9:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Один из вариантов у меня был такой, как подача в лифтовые холлы, но в СП ни слова нет про это, только тамбур-шлюзы, а это я так понимаю разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 27.11.2014, 9:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Думаю, одно и то-же. СП7.13130 п.7.14 (п) п.3,18 .пообщайтесь с архитектором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных