> Совмещение приточки и электропункта, Уважаемые господа, подскажите, допустимо ли это?
atman
сообщение 26.11.2014, 8:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.2.2009
Пользователь №: 28585



Есть у нас электропункт, вентиляционщики засунули в него приточную установку - собственно включая сам двигатель и калориферы - правда всё в кожухе - допускается ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.11.2014, 21:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(atman @ 26.11.2014, 8:56) *
Есть у нас электропункт, вентиляционщики засунули в него приточную установку - собственно включая сам двигатель и калориферы - правда всё в кожухе - допускается ли это?

А что Вы называете электропунктом? Что там размещается? Если это электрощитовая, а калориферы водяные, то не соответствует п. 6.3.2 б) СП 60 (неужели к калориферу трубы на сварке присоединили и в кожух засунули?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных