> Делится ли подпор между лестницами Н2?, В ТРЦ нужно ДУ, есть 2 лестницы Н2, делится расчет на 2 лестницы
valke
сообщение 26.11.2014, 14:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.9.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 120951



Всем здравствуйте! Есть немного не понятный момент в подпоре. dry.gif В расчете на подпор ЛК Н2 тебуется объем удаляемого дыма, но не слова о количестве лестниц. Если лестниц несколько то требуемое кол-во подпора делится на 2 лестницы???? или там на каждую??? тогда это не подпор, а тайфун! huh.gif

Сообщение отредактировал valke - 26.11.2014, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 27.11.2014, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



а плана нету?
Я так понимаю что задача подпора воздуха в ЛК создать избыточное давление в пространстве лестничной клетки не менее 20 Па для предотвращения попадания дыма с этажа пожара в лестничную клетку. При
этом должна учитываться утечка воздуха из ЛК через неплотности дверей на всех этажах и через открытые двери в ЛК на этаже пожара либо выхода из ЛК но прии закрытых все остальных дверях . СП 7.13130 п 7.15 б. ( есть хорошее пособие "расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий" Р НП "АВОК" 5.5.1-2014 там есть примеры расчетов в том числе и для ЛК ) Соответственно для каждой ЛК должен обеспечиваться расчетный подпор определенный для данной конкретной ЛК не зависимо от их общего количества. Наверное рацональнее сделать на каждую ЛК свой отдельный вентилятор подпора. Да, вентиляторы получаются большие! Но ничего не поделаешь, безопасность людей это важно.

Сообщение отредактировал Shiling - 27.11.2014, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valke
сообщение 27.11.2014, 12:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.9.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 120951



тут то и вся проблема! с 1 ЛК подпор 19000 м3/ч , значит с двух 38000 м3/ч, а удаление дыма из торгового зала 25000 м3/ч и это не считая что еще есть подпор в лифтовые шахты! blink.gif И где то помню написано, что должен быть отрицательный баланс, но не более 30%

Сообщение отредактировал valke - 27.11.2014, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valke
сообщение 27.11.2014, 12:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.9.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 120951



Цитата(Shiling @ 27.11.2014, 10:07) *
а плана нету?

я думаю и так могу описать. Торговый центр в 3 этажа с торговым залом на каждом по 445м2 площади каждого (1335м2 общая), 4м потолки. 2 лестницы одна выходит сразу в торговый зал, вторая в коридор параллельный торговому залу, в коридорах имеется окна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.11.2014, 20:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(valke @ 27.11.2014, 12:37) *
я думаю и так могу описать. Торговый центр в 3 этажа с торговым залом на каждом по 445м2 площади каждого (1335м2 общая), 4м потолки. 2 лестницы одна выходит сразу в торговый зал, вторая в коридор параллельный торговому залу, в коридорах имеется окна.

А Вы уверены, что Ваши ЛК типа Н2? Это архитекторы задали? По нормам это могут быть обычные (не незадымляемые) ЛК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valke
сообщение 28.11.2014, 8:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.9.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 120951



Прикрепленный файл  1_____.pdf ( 169,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Прикрепленный файл  2_____.pdf ( 167,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Прикрепленный файл  3_____.pdf ( 164,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Если по существу поговорить то вот планы. Архитектор не говорил но предполагается что их две исходя из плана. Там была опечаточка дым удаляется в объеме 45000м3/ч это из расчета на периметр очага он равен 8м.

Сообщение отредактировал valke - 28.11.2014, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 28.11.2014, 8:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Сколько бы чего не удалялось из зала а в лестничных клетках и лифтовых шахтах должно быть избыточное давление +20 Па, чтобы дым не проникал в ЛК и ЛШ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных