Уважаемые форумчане, помогите разобраться в ситуации.

Нам повесили объект где стоят газовые котлы, 2 шт. по 90 кВт. У нас заключен контракт на ежемесячное обслуживание газового узла и котлов 2 раза в год. Данные котлы не относятся к категории производственно опасных объектов.
Вопросы следующие: нужно ли обучать специалистов в ростехнадзоре на газ? Учитывая то, что сами они не будут вмешиваться в газовый узел или котлы. Максимум перекрыть краны и обесточить котлы, хотя есть клапан загазованности помещения и у котлов автоматическое отключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.11.2014, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(stavr_496 @ 26.11.2014, 20:46) *
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в ситуации.

Нам повесили объект где стоят газовые котлы, 2 шт. по 90 кВт. У нас заключен контракт на ежемесячное обслуживание газового узла и котлов 2 раза в год. Данные котлы не относятся к категории производственно опасных объектов.
Вопросы следующие: нужно ли обучать специалистов в ростехнадзоре на газ? Учитывая то, что сами они не будут вмешиваться в газовый узел или котлы. Максимум перекрыть краны и обесточить котлы, хотя есть клапан загазованности помещения и у котлов автоматическое отключение.

В чём же тогда смысл техобслуживания? Кроме того газ он и в Африке газ.

Сообщение отредактировал Лыткин - 27.11.2014, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stavr_496
сообщение 27.11.2014, 11:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211850



вот у меня и возникает вопрос, нужно ли обучать специалистов?
техобслуживание проводят специализированные организации, наши сотрудники будут следить за состоянием и в случае чего принимать первые меры отключения и вызывать в последствии тех. службы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.11.2014, 13:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(stavr_496 @ 27.11.2014, 11:52) *
вот у меня и возникает вопрос, нужно ли обучать специалистов?
техобслуживание проводят специализированные организации, наши сотрудники будут следить за состоянием и в случае чего принимать первые меры отключения и вызывать в последствии тех. службы.

У вас должен быть человек обученный на ответственного за газовое хоз-во (выдача нарядов-допусков, приёмка работ и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stavr_496
сообщение 27.11.2014, 23:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211850



я так понимаю, человек должен пройти обучение по форме Б 7:
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AtomAltay
сообщение 30.11.2014, 18:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2014
Из: Бийск
Пользователь №: 238717



Цитата(stavr_496 @ 27.11.2014, 0:46) *
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в ситуации.

Нам повесили объект где стоят газовые котлы, 2 шт. по 90 кВт. У нас заключен контракт на ежемесячное обслуживание газового узла и котлов 2 раза в год. Данные котлы не относятся к категории производственно опасных объектов.
Вопросы следующие: нужно ли обучать специалистов в ростехнадзоре на газ? Учитывая то, что сами они не будут вмешиваться в газовый узел или котлы. Максимум перекрыть краны и обесточить котлы, хотя есть клапан загазованности помещения и у котлов автоматическое отключение.

А с чего вы взяли что оны не поднадзорны ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jestanwik
сообщение 1.12.2014, 8:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.4.2013
Из: Ржев
Пользователь №: 189889



на слесарей полюбому учить нужно.по газу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stavr_496
сообщение 1.12.2014, 14:22
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211850



Цитата(AtomAltay @ 30.11.2014, 18:16) *
А с чего вы взяли что оны не поднадзорны ?


котлы до 100кВт не являются производственно опасными.

Где лучше учить на газ ИТР чтоб у них была аккредитация от Ростехнадзора и они могли сами принимать экзамены? и какой срок обучения?

Сообщение отредактировал stavr_496 - 1.12.2014, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных