> Огнестойкость воздуховода
niko2105
сообщение 27.11.2014, 16:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте.
СП 7.13130-2013 п 6.19 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее EI 150.
А если у меня на транзитном воздуховоде, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, стоят противопожарные нормально открытые клапаны в местах пересечения им каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости EI 150 и более, то могу ли я делать этот воздуховод с EI 60?
Могу ли я для этого воспользоваться п.6.20 В) ?
Или этот пункт относится именно к воздуховодам в общей шахте и мне даже несмотря на наличие клапанов придется делать воздуховод с EI150?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.11.2014, 19:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(niko2105 @ 27.11.2014, 16:41) *
Или этот пункт относится именно к воздуховодам в общей шахте и мне даже несмотря на наличие клапанов придется делать воздуховод с EI150?

П. 6.20 в) относится только к воздуховодам из разных пожарных отсеков в общей шахте. Для Вашего случая только п. 6.19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 28.11.2014, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Спасибо за ответ, буду ставить клапаны и делать EI150.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 28.11.2014, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Правда тут возник еще один вопрос, какая огнестойкость у транзитного воздуховода, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, идущего по подвалу? (он выходит из отдельной венткамеры в подвале)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.11.2014, 15:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А какая разница - подвал или любой другой этаж? Если транзит воздуховода для другого пож. отсека, то опять п. 6.19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 3.12.2014, 14:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Тогда еще такой вопрос, присутствует участок воздуховода, транзитный по помещению, на нем при входе и выходе из помещения стоят огнезадерживающие клапана. Надо ли этот участок покрывть огнезащитой и на какой пункт нормативного документа можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных