|
  |
вопрос по теплоизоляции кабеля |
|
|
|
27.11.2014, 16:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229107

|
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста – может, кто сталкивался с подобной проблемой. На объекте был проложен кабель ВВГнг в ПВХ гофре (межблочный кабель системы ХС, идёт вдоль фреонопровода). Выяснилось, что на некотором участке он проходит прямо за каминной кладкой (камин будет с пламенем), причём в узкости. Ясно, что будет жарко – но никто не может сказать насколько. В связи с этим фреонопровод собираются убирать в цилиндры из базальтовой ваты, кабель вместе с гофрой предполагается убрать в такие же цилиндры – чтобы не перепрокладывать по другой трассе. У меня этот вариант вызывает беспокойство – действительно ли такая теплоизоляция подходит для кабеля? Или надо настаивать на изменении трассы? Сама пока нашла только, что «скрытая и открытая прокладка проводов и кабелей по нагреваемым поверхностям (печь ,камин, дымоход) запрещается, так как из за высыхания изоляции провода приходят в негодность» - со ссылкой на Инструкцию по монтажу электрических проводок систем автоматизации РМ14-177-0. Буду благодарна за мнения.
|
|
|
|
|
27.11.2014, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Женич @ 27.11.2014, 15:54)  что «скрытая и открытая прокладка проводов и кабелей по нагреваемым поверхностям (печь ,камин, дымоход) запрещается, так как из за высыхания изоляции провода приходят в негодность» - со ссылкой на Инструкцию по монтажу электрических проводок систем автоматизации РМ14-177-0. Буду благодарна за мнения. Сами себе ответили. А вообще странно что там делает ХС? ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 1.1. Настоящие Правила определяют требования к устройству и безопасной эксплуатации стационарных и передвижных холодильных установок общего назначения отечественного производства и поставляемых из-за рубежа, работающих по замкнутому циклу с использованием в качестве холодильных агентов R12, R22, R502 и других (приложение 1). 1.2. Требования Правил распространяются на проектирование, монтаж и эксплуатацию фреоновых установок единичной производительностью не менее 3,5 кВт (3000 ккал/ч) по ГОСТ 7475 — 77 8.3. Запрещается располагать в одном помещении с холодильной установкой устройства с открытым пламенем или с температурой поверхностей более 300OС, а также взрывоопасное оборудование.
|
|
|
|
|
27.11.2014, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Чем выше температура изоляции провода - тем меньше она прослужит... Проблема в том, что провод и сам явлеется источником тепла, и теплоизолировать его даже от себя самого не есть хорошо... Если же будет греть еще и со стороны - изоляции каюк в ближайшие год-два с последующими неприятностями... Посему (пункт правил Вы нашли сами) провода перепроложить на достаточном удалении от горячей поверхности, они должны беспрепятственно отдавать тепло...
|
|
|
|
|
28.11.2014, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229107

|
Спасибо большое за комментарии! Цитата(yozik @ 27.11.2014, 18:27)  8.3. Запрещается располагать в одном помещении с холодильной установкой устройства с открытым пламенем или с температурой поверхностей более 300OС, а также взрывоопасное оборудование. Технически, фреонопровод и камин расположены в разных помещениях, но имеющих общую стену (камин как бы "утоплен" в шахту, по которой идут коммуникации, и не сообщается с ней). Плюс считается (опять же условно, насколько я понимаю), что поверхность со стороны коммуникаций не нагреется больше 100OС. Плюс будут использовать теплоизоляцию - и этого должно быть достаточно. Я занимаюсь только автоматикой: расположение холодильного оборудования и трассы фреонопроводов до меня доходят уже как факт, как задание.  Но всё таки - по пункту 8.3 получается, что хоть в изоляции, хоть без - фреонопровод тянуть нельзя (если превышаем 300 градусов)? Цитата(lovial @ 27.11.2014, 18:52)  Чем выше температура изоляции провода - тем меньше она прослужит... Проблема в том, что провод и сам явлеется источником тепла, и теплоизолировать его даже от себя самого не есть хорошо... Если же будет греть еще и со стороны - изоляции каюк в ближайшие год-два с последующими неприятностями... Посему (пункт правил Вы нашли сами) провода перепроложить на достаточном удалении от горячей поверхности, они должны беспрепятственно отдавать тепло... Сам кабель греться не должен - он чисто информационный, питание идёт отдельной линией - поэтому и не могла сразу сказать, что так делать нельзя. Но вот мне тут ещё подсказали - теплоизоляция не защитит полностью от процесса нагрева, просто он будет происходить более плавно, долго (как вода в термосе - через какое-то время всё равно остынет). Но зато, когда нагреется, отвод тепла будет затруднён. И всё получится, как Вы и описали. В общем, с какой стороны не посмотри - плохой вариант, надо что-то менять. Ещё раз спасибо ☺
|
|
|
|
|
28.11.2014, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Женич @ 28.11.2014, 11:37)  таки - по пункту 8.3 получается, что хоть в изоляции, хоть без - фреонопровод тянуть нельзя (если превышаем 300 градусов)? Я не зря первый пункт правил привел. Эти правила действуют только для ХС больше 3,5кВт. Если больше (а у Вас скорее всего кондиционер, поетому может быть и меньше) То в помещении с камином (не за стенкой) размещать кондиционер нельзя. Причина, фреон при 300 градусах или при контакте с пламенем разлагается на фосген и дифосген (боевые отравляющие вещества) и при утечке фреона будет плохо всем  Кроме того если вдруг трубы с жидким фреоном нагреются градусов до 50-60 то может рвануть (предохранительный клапан) И еще все кондиционерщики злостные нарушители  ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
|
|
|
|
|
28.11.2014, 18:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
лучше убирайте трассу подальше от камина. ёжик, у вас устаревшие сведения для хлорводородных фреонов, ныне, согласно киотскому, запрещенных какбэ. нынешний, 410й фреон, всего лишь условно горючь и взрывоопасен т.к. содержит компонент R32.
|
|
|
|
|
28.11.2014, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135172

|
Теплоизоляция кабеля однозначно не допустима. Однако теплоизолирующий экран, если с другой стороны будет достаточный теплоотвод - самое то. Возможно охлаждения кабеля фреоном( в одну гофру).
|
|
|
|
|
29.11.2014, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Прокадывали кабель по корпусу штамповочного пресса с температурой в рабочем режиме ~180 град. применяли вот такую вещь.
|
|
|
|
|
29.11.2014, 22:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250755

|
Цитата(yozik @ 27.11.2014, 19:27)  Сами себе ответили. А вообще странно что там делает ХС?
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 1.1. Настоящие Правила определяют требования к устройству и безопасной эксплуатации стационарных и передвижных холодильных установок общего назначения отечественного производства и поставляемых из-за рубежа, работающих по замкнутому циклу с использованием в качестве холодильных агентов R12, R22, R502 и других (приложение 1). 1.2. Требования Правил распространяются на проектирование, монтаж и эксплуатацию фреоновых установок единичной производительностью не менее 3,5 кВт (3000 ккал/ч) по ГОСТ 7475 — 77 8.3. Запрещается располагать в одном помещении с холодильной установкой устройства с открытым пламенем или с температурой поверхностей более 300OС, а также взрывоопасное оборудование. То же сами себе ответили. В настоящее время в сплит системах газ R-410. Он не попадает в пункт 1.1. (приложение 1) Т.к не содержит хлора а следовательно соединении указанных вами не образует.
|
|
|
|
|
1.12.2014, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(LordN @ 28.11.2014, 17:15)  ёжик, у вас устаревшие сведения для хлорводородных фреонов, ныне, согласно киотскому, запрещенных какбэ. нынешний, 410й фреон, всего лишь условно горючь и взрывоопасен т.к. содержит компонент R32. Цитата(VLAD I MIR @ 29.11.2014, 21:09)  В настоящее время в сплит системах газ R-410. Он не попадает в пункт 1.1. (приложение 1) Т.к не содержит хлора а следовательно соединении указанных вами не образует. В сообщении не написано какую именно установку там устанавливают  Потому и написал не только 8 пункт но и 1 (указывающий границы применения)  Цитата(flatout @ 28.11.2014, 20:45)  Возможно охлаждения кабеля фреоном( в одну гофру). Писатель - не читатель? Нормативку (ПУЭ) и посты выше не читали?
|
|
|
|
|
1.12.2014, 11:37
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229107

|
Цитата(yozik @ 28.11.2014, 17:27)  Эти правила действуют только для ХС больше 3,5кВт. Если больше (а у Вас скорее всего кондиционер, поетому может быть и меньше) То в помещении с камином (не за стенкой) размещать кондиционер нельзя. У нас как раз больше 3,5 кВт, наружный блок кондиционера работает на несколько внутренних. Цитата(yozik @ 28.11.2014, 17:27)  И еще все кондиционерщики злостные нарушители  ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм,[/b] а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. В монтажных указаниях на кондиционеры как раз и рекомендован способ прокладки межблочного кабеля в одной изоляции с фреонопроводом. Поэтому рассматривали вариант, о котором flatout пишет. Но отказались, потому как трубочки с хладагентом уже изначально в своей изоляции и, скорее всего, не смогут охлаждать кабель. Ну а раз это ещё и противоречит ПУЭ... А вообще на будущее учту, спасибо. Цитата(LordN @ 28.11.2014, 18:15)  лучше убирайте трассу подальше от камина. Скорее всего, так и сделаем, тем более что "малой кровью" (обернуть изоляцией без демонтажа) всё равно не отделаться, а экран ставить особо негде. Цитата(Сергей Долганов @ 29.11.2014, 10:02)  Прокадывали кабель по корпусу штамповочного пресса с температурой в рабочем режиме ~180 град. применяли вот такую вещь. Спасибо за ссылку, схороню на случай безвыходных ситуаций.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|