Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема системы отопления при независимом присоединении
aler8810
сообщение 27.11.2014, 20:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



Добрый день, Контроллер Danfoss comfort
Схема такая:


ECL Comfort 301
S1 датчик наружной температуры
S2 вход сигналов аварии
S3 датчик температуры подаваемого теплоносителя,
контур 1
S4 датчик температуры возвращаемого
теплоносителя, контур 1
S5 датчик температуры подаваемого теплоносителя,
контур 2
S6 датчик температуры возвращаемого
теплоносителя, контур 2
P1-1 циркуляционный насос 1, контур 1, отопление
P1-2 циркуляционный насос 1, контур 2, ГВС
P2-1 циркуляционный насос 2, контур 1, отопление
P2-2 циркуляционный насос 2, контур 2, ГВС
P3 реле сигнализации аварии насосов
M1 привод регулирующего клапана, контур 1
M2 привод регулирующего клапана, контур 2

Вопрос: датчик температуры устанавливаются на подачу в отопление (s3) и обратка к городским сетям(s4)?
или на подачу из городских сетей на теплообменник (S3) и обратка к городским сетям (S4)



из описания:
Применение L66 весьма разнообразно. Здесь представлены
основные принципы.
Отопление:
Обычно, температура подачи настраивается на требуемое
значение.
Наиболее важным является температурный датчик S3
(контур I). Задание температур подачи на S3 рассчитывается
ECL-регулятором на основе внешней температуры (S1). Чем
ниже температура наружного воздуха, тем выше задание
температуры подачи.
Клапан с электроприводами M1 (контур I) постепенно
открывается, если температура подаваемого теплоносителя
оказывается ниже задания температуры подачи и наоборот.
Температура возвращаемого теплоносителя S4 (контур I)
в трубопроводе централизованного отопления не должна
быть слишком высокой. Если это так, то задание температуры
подачи может быть изменено (обычно в сторону более
низкого значения), что приведет к постепенному закрыванию
клапана (-ов) с электроприводом. На подаче в систему
отопления с котлом возвратная температура не должна быть
слишком низкой (настройка температуры описана выше).
Если измеряемая температура воздуха в помещении не равна
заданной комнатной температуре, задание температуры /
температур подачи также может быть изменено.
Циркуляционные насосы включаются, если требуемая
температура подачи больше 20 °С или наружняя температура
меньше чем 2 °С.
ГВС:
Если фактическая (измеренная) температура (S5) меньше, чем
требуемая температура ГВС, элетропривод регулирующего
клапана М2 открывает клапан и наоборот.
Если требуемая температура ГВС не может быть достигнута, то
клапан постоянно закрывается.

Сообщение отредактировал aler8810 - 27.11.2014, 20:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 27.11.2014, 20:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



-

Сообщение отредактировал coverart - 27.11.2014, 20:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aler8810
сообщение 27.11.2014, 20:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



Цитата(coverart @ 27.11.2014, 20:24) *
-


Прихожу к выводу, что один датчик ставится на выходе из теплообменника к городским сетям (s4, обратка), другой на выходе из теплообменника к (s3, обратка) отопления,гвс, вентиляция. Иначе нет смысла на все контура ставить датчик температуры на подаче (из городской сети) - температура подачи одинаковая.Но насколько же путанное описание!

Сообщение отредактировал aler8810 - 27.11.2014, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aler8810
сообщение 27.11.2014, 22:58
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



Хотя вопрос остается открытым, есть контроллер Danfoss Comfort, есть два датчика температуры, есть два контура, которые взаимодействуют через теплообменник. Как правильно ставить датчики?
Меню контроллера предполагает (если я правильно понимаю) один на входе в теплообменник, другой на выходе.
Но согласно инструкции выходит что датчики стоят на выходах контуров, тем самым измеряем tподачи (выхода 1 контура) и t обратки (выход 2 контура)



Может кто-то подскажет ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 27.11.2014, 23:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Датчики S4 S6 устанавливаются именно на обратке поступающей в теплосеть , т.к температура обратки это параметр который должен строго соблюдаться согласно температурного графика теплосети. Теплоснабжающая организация контролирует этот параметр, могут "дать по шее". Датчики S3 S5 устанавливаюттся на подающий трубопровод в каждом контуре, поскольку именно температура подачи в отопление или в ГВС это контролируемый параметр. Наприме ГВС должна быть не менее 60 гр по ГОСТ "качество воды подаваемое в сети"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aler8810
сообщение 1.12.2014, 10:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



Спасибо, предельно понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.12.2014, 10:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Shiling @ 27.11.2014, 23:01) *
Датчики S4 S6 устанавливаются именно на обратке поступающей в теплосеть , т.к температура обратки это параметр который должен строго соблюдаться согласно температурного графика теплосети. Теплоснабжающая организация контролирует этот параметр, могут "дать по шее". Датчики S3 S5 устанавливаюттся на подающий трубопровод в каждом контуре, поскольку именно температура подачи в отопление или в ГВС это контролируемый параметр. Наприме ГВС должна быть не менее 60 гр по ГОСТ "качество воды подаваемое в сети"


Но нормируется среднесуточная Т2. Будет невозможна функция "натопа" здания после снижения до "дежурного отопления".
Кроме этого на Т2 влияют "обратки" ГВС и вентиляции. Мы, при регулировании температуры подающей отопления такой датчик просто грубим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 1.12.2014, 11:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Бойко @ 1.12.2014, 9:56) *
...Мы, при регулировании температуры подающей отопления такой датчик просто грубим.

А мы попросту не ставим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных