> Проектная документация по ТЦ, Проектирую ВК в первый раз...
romulx
сообщение 28.11.2014, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193



Добрый день, Уважаемые Господа и Дамы!)
Прошу проверить и дать замечания по проектной документации ТЦ части водоотведение!
Текстовка Прикрепленный файл  ___3.1___.doc ( 89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128

Графика Прикрепленный файл  ___3.1__________________________.dwg ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 164

Пожалуйста, сильно не смейтесь и не издевайтесь biggrin.gif - проектирую ВК в первый раз(
Мне помочь больше не кому! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
andrey R
сообщение 28.11.2014, 11:51
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(romulx @ 28.11.2014, 12:47) *
Мне помочь больше не кому! helpsmilie.gif

Некому пишется слитно, а... wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikolaev_arc
сообщение 28.11.2014, 14:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789



1. На сети водоотведения в колодце КК2 угол между присоединяемой от КК1 и отводящей трубой меньше 90град. (п.4.5. СНиП 2.04.03-85).
2. Вместо ревизий в конструкции пола я бы поставил прочистки.
3. Стояк К1-1 надеюсь расположен не в вентшахте? (п. 7.11.16 СНиП 41-01-2003).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romulx
сообщение 2.12.2014, 12:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193



Цитата(nikolaev_arc @ 28.11.2014, 14:56) *
1. На сети водоотведения в колодце КК2 угол между присоединяемой от КК1 и отводящей трубой меньше 90град. (п.4.5. СНиП 2.04.03-85).
2. Вместо ревизий в конструкции пола я бы поставил прочистки.
3. Стояк К1-1 надеюсь расположен не в вентшахте? (п. 7.11.16 СНиП 41-01-2003).

nikolaev_arc Спасибо за замечания!

1. а если у меня 88 град - это так критично?( я конечно КК1 я могу прижать к зданию и тогда получится 90 град. и больше, но не очень красиво будет визульно (труба от КК1 до КК2 пойдет не много не параллельно стене здания)
2. ревизии в полу ставил, чтоб можно было в обе стороны чистить...
3. Если отделить стояк канализации от вентшахты перегородкой в 100 мм, и всё так же на крыше выводить рядом - пройдет, да? На крыше от данного стояка канализации из вентшахты приточно-вытяжная вентиляционная установка выводится на расстояние 5,2 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 2.12.2014, 14:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



По объему это не П а Р. Слишком много лишнего для стадии П. И схемы канализации годны для стадии Р. И ПЗ напоминает общие данные с листа Р
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romulx
сообщение 2.12.2014, 20:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193



Цитата(jackson57 @ 2.12.2014, 14:45) *
По объему это не П а Р. Слишком много лишнего для стадии П. И схемы канализации годны для стадии Р. И ПЗ напоминает общие данные с листа Р

С меня начальник столько требует в П, тем более, что Р потом придется делать.
Принципиалку же не регламентируют, вот и решил сразу аксонометрию сделать.
ПЗ только по пунктам написал.

А сами замечания то будут?)
Мне еще конструктор наконец выдал разрез пола второго этажа и я чуть переделал схему, чтоб арматуру не резать...
А еще ОВшники выдали раздел и из-за оборудования на крыше пришлость стояк сдвигать...
Завтра на работе буду - выложу новые планы!)

Цитата(nikolaev_arc @ 28.11.2014, 14:56) *
1. На сети водоотведения в колодце КК2 угол между присоединяемой от КК1 и отводящей трубой меньше 90град. (п.4.5. СНиП 2.04.03-85).
2. Вместо ревизий в конструкции пола я бы поставил прочистки.
3. Стояк К1-1 надеюсь расположен не в вентшахте? (п. 7.11.16 СНиП 41-01-2003).

ГИП проверил и замечаний не нашел...
1. 88 град - сказал фигня.
3. отгородили стенкой в шахте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.12.2014, 9:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(romulx @ 2.12.2014, 20:26) *
С меня начальник столько требует в П, тем более, что Р потом придется делать.
Принципиалку же не регламентируют, вот и решил сразу аксонометрию сделать.
ПЗ только по пунктам написал.

А сами замечания то будут?)
Мне еще конструктор наконец выдал разрез пола второго этажа и я чуть переделал схему, чтоб арматуру не резать...
А еще ОВшники выдали раздел и из-за оборудования на крыше пришлость стояк сдвигать...
Завтра на работе буду - выложу новые планы!)


ГИП проверил и замечаний не нашел...
1. 88 град - сказал фигня.
3. отгородили стенкой в шахте.

с такой стадией П у вас Р заказывать не будут, просто потому, что вы уже выполнили и отдали Р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных