Спасибо большое за ответ!
Душевые, конечно, считаю отдельно от других нужд.
В моих объектах (давно построенных) сложно с распределением людей на группы. Точные данные только по кол-ву приборов и назначению объекта (АБК, административные и т.д.). От этих данных, в основном, и отталкиваюсь.
Цитата
Потом я рассчитывала количество воды для душевых Qд=500*0.75*m/1000,м3/час m- расчетное количество душевых сеток,0,75 часа=45 минут принятия душа в конце смены. Если подставить вместо 500 л/смену, 270 л/смену для горячей воды, то получим расход горячей воды.
Логично. А где взят такой способ расчета? И, в этом случае, какой мы получаем расход, средний часовой или максимальный часовой?