> Установка ДГУ в здании, Электроснабжение здания
*Aleksandr*
сообщение 29.11.2014, 15:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252478



Добрый день, господа! Опишу ситуацию.
Проектируется торговый комплекс, в качестве резервного источника электроснабжения которого предусматривается ДГУ. Решение об установке ДГУ было принято в последний момент, и помещения для расположения установки не нашлось. В результате было решено установить ДГУ в водомерном узле.
Возможен ли такой вариант при условии, что помещение подходит по габаритам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.11.2014, 19:11
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44700
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А на участке нельзя поставить или на крыше?
Как решаются вопросы охлаждения ДГУ, выброса продуктов сгорания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.11.2014, 19:44
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Весело тут. Про склад ГСМ забыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Aleksandr*
сообщение 29.11.2014, 20:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252478



На предложение поставить ДГУ снаружи в контейнере получил отказ. Вопрос несколько в ином. Есть ли хотя бы теоретическая возможность установки ДГУ в водомерном узле? Может быть есть какие-либо требования или ограничения? Эксперт против такого решения, и хочется понять насколько это правомерно. Насчет установки на крыше: дизель на 600 кВт, как например производить дозаправку при емкости бака более 500 литров? Да и не думаю, что в строительной части рассчитывали на такую нагрузку в тот момент, когда разрабатывали проект...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.11.2014, 20:33
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44700
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



На крыше говорите тяжело дозаправку производить для ДГУ 600 кВт.
А теперь подумайте как удалять тепло от ДГУ в помещении.
Для ДГУ эл мощности в 600 кВт удаляемого тепла думаю будет 500 кВт.
КАК?
И если это ДГУ для противопожарных систем, то и систему по отводу этих 500 кВт надо тоже запитываь от ДГУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Aleksandr*
сообщение 29.11.2014, 20:47
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252478



Что ж, спасибо за разъяснения. Попробую еще раз предложить установку на участке. Насчет крыши тоже предложу, но тут, скорее всего, проблема будет, как я говорил, со строителями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.11.2014, 21:49
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44700
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



С крышей тоже могут быть проблемы, но меньше чем в помещении.
Крышные котельные можно же размещать.
Принцип как и у ДГУ - сжигание топлива.
Если в помещении - то нужна почти открытая стена - жалюзийные решетки во всю стену для охлаждения.
И надо сходить с вариантом крыши и помещения раз уж в экспертизе к эксперту по противопорожарной безопасности - что он скажет.
Если помещение не в подвале - то технически можно сделать, вопрос цены.
Я с флота - там ДГУ и аварийный ДГУ в помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 30.11.2014, 0:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



На флоте, как я понимаю охлаждение забортной водой. Почему и с ДГУ не выкинуть на улицу драйкулер, а помещение вентилировать значительно меньшим объемом воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.11.2014, 1:16
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44700
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(coverart @ 30.11.2014, 1:50) *
На флоте, как я понимаю охлаждение забортной водой. Почему и с ДГУ не выкинуть на улицу драйкулер, а помещение вентилировать значительно меньшим объемом воздуха?

Охлаждение основных ДГУ забортной.
Есть еще Аварийный - он ставится выше ватерлинии в надстройке - на тот случай если затоплено машинное отделение у него охлаждение воздушное через жалюзийные решетки в переборке.
Я не встречал ДГУ с водяным охлаждением для обычных сухопутных объектов, но как вариант если ТС найдет такой, то да.

Сообщение отредактировал Vano - 30.11.2014, 1:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 1.12.2014, 19:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Какая система охлаждения? Насколько я понимаю, топливо - дизель? Может есть магистралбный газ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных