> Проектирование БМК, требования заказчика
Ots1234
сообщение 1.12.2014, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625



Здравствуйте, я по образованию котельщик и сейчас устроился на небольшое предприятие, где от меня требуется проектирование блочно-модульных котельных (БМК). Вот пришёл запрос на проектирование и у меня появились вопросы...

И так к делу.
Характеристики присоединяемых систем теплоснабжения:
- Подключаемая теплосеть по количеству входящих и выходящих трубопроводов - двухтрубная, закрытая (Из этого я понял, что к каждому теплообменнику будет подходить подача и отходить обратка. Ну а закрытая - то что будет отдельно котловой контур, контур отопления и т.д.) - Поправьте если я не правильно понимаю
Нагрузка ОТОПЛЕНИЯ ("О") или ОТОПЛЕНИЯ + ВЕНТИЛЯЦИИ ("ОВ")
- Зависимое (и тут у меня как раз и появились сомнения. Т.е. получается отопление будет запитываться без теплообменника котловой водой? и второй вопрос про вентиляцию - имеется ввиду, что будет устанавливаться что то типа калорифера обогреваемого котловой водой?
Указаны нагрузки на отопление+вентиляцию, а так же отдельно на О и В ну и на ГВС.
Как понимать требования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 2.12.2014, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. Закрытая - без водоразбора воды на нужды ГВС (подогрев воды в теплообменнике).
2. Схема подключения (зависимая, независимая) определяется по пезометрическому графику в точке врезки и по сути для проектирования котельной бесполезная инфа. Нужен только требуемый располагаемый перепад давления на выходе для подбора циркуляционных насосов.
3. Понимать, что имеется нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и нужно делать срезку температурного графика на 70 гр. на источнике для обеспечения подогрева воды на нужды ГВС в тепловых пунктах потребителей.

Сообщение отредактировал shadow - 2.12.2014, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных