yegres
Согласно СП7 п.8.8 "Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления "пожарная опасность"."
Каким образом данное техническое решение реализуется на практике?
Sasha_89_lab
Лифт опускается на основной посадочный этаж, двери данного лифта открываются и массовый расход поступающий в коридор или помещение с системой дымоудаления считается как компенсирующий приток.
ИОВ
Цитата(Sasha_89_lab @ 16.11.2016, 11:19) *
Лифт опускается на основной посадочный этаж, двери данного лифта открываются и массовый расход поступающий в коридор или помещение с системой дымоудаления считается как компенсирующий приток.

А ничего, если пожар на 2-ом...i-ом этаже здания, и компенсацию следует предусматривать именно на этаже пожара?

Цитата(yegres @ 16.11.2016, 10:19) *
Согласно СП7 п.8.8 "Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления "пожарная опасность"."
Каким образом данное техническое решение реализуется на практике?

Вам по какой-то причине не подходят указания СП 7?
Цитата
8.8. ...
Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками.