Цитата(sdinsdin @ 5.4.2018, 23:13)

Планируется небольшой датацентр с 24 внутрирядными кондиционерами до 30 кВт холода в нормальном режиме.
Для использования фрикулинга максимум времени - на теплой воде с обраткой +20 градусов.
Для балансировки кондиционеров по хладоносителю используются насосы со встроенным EC-приводом, которые параллельно прокачивают весь вторичный контур. (На схеме изображены только 6 из 24 кондиционеров, остальные аналогично)
Питание насосов кондиционеров от ИБП, все остальное на техническом этаже и в подвале питается напрямую от сети. При пропадании питания до 15 минут используется запас воды в подвале, охлажденной до более низкой температуры.
Чиллеры с неинверторными компрессорами, соответственно объем гидрострелки играет роль аккумулятора на время перезапуска одного компрессора.
(каждый чиллер - 2 контура по 80кВт холода)
Критика?
Приветствую.
Хорошая мысль, но есть моменты.
1. Использование гидрострелки приводит к снижению температуры кипения в чиллерах на 5 градусов, на мой взгляд это слишком много для энергоэффективного решения.
2. Аккумуляторы холода тоже идея не айс, для того что бы понять их объём посчитайте разницу теплоемкости воды при 5 градусах (такая будет храниться в аккумуляторе) и при 15 градусах (температура на входе в межрядник).
После этого помножите разницу энтальпий на требуемое количество холода для обеспечения работы дата центра в течение 10-30-60 минут и получите цифры отличающиеся на порядки от указанных в расчёте 4 кубов.
3. Для обеспечения стабильности работы системы при циклах старт/стоп чиллера лучше установите большой аккумулирующий бак, который будет сглаживать температурные колебания в системе без снижения температуры кипения в чиллере.
4. Если пропадает питание, то ИБП должно быть рассчитано на время требуемое на запуск ДГУ или иного источника электроэнергии. Записывать стойки от ИБП, а кондиционирование стоек не запитывать от ИБП это попахивает извращением.
Так же вопрос, а почему вы не хотите залить в сами межрядникик гликоль и отказаться от перекрёстников на контуре фрикулинга ? Это избавит систему от кучи лишних элементов обвязки и позволит снизить температуру начала и окончания перехода на режим фрикулинг, а так же позволит использовать моноблоки воздушного охлаждения с испарительным конденсатором - это будет жутко энергоэффективное решение.
Если интересно, напишите в ЛС, чуть больше растекусь мыслью по древу, сейчас неудобно с мобильного писать