VKing
Хотел бы обсудить пункт 8.14 СП 30.13330.2020

Скрытая прокладка трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением розеток для
присоединения настенной водоразборной арматуры), соединяемых с помощью других фитингов и
подобных соединений, не имеющая доступа к стыковым соединениям, не допускается.


Есть ли возможность с учетом этого пункта прокладывать такие трубы скрыто (например, зашивать ГВЛом? От резьбы теоретически можно уйти грувлочными соединения, но на 15 диаметр их нет. А демонтировать ГВЛ считается доступом laugh.gif ?

Однако пункт также говорит "соединяемых с помощью других фитингов и
подобных соединений"
- тут интереснее, так как все трубопроводы, кроме сшитого полиэтилена, все же придется соединять фитингами, полипропилен c его приварными фитингами в том числе. И получается уже какое-то противоречие п.8.13:

8.13 Скрытую прокладку трубопроводов (в плинтусах, штрабах, шахтах, каналах) следует
предусматривать
для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и
для всех систем из полимерных труб. Допускается открытая прокладка подводок к санитарным
приборам в местах, где исключаются механическое повреждение полимерных трубопроводов и
ультрафиолетовое воздействие на них. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой или
облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать ниши с дверками.


Поделитесь опытом применения данного пункта.
Aerl
Цитата(VKing @ 17.7.2024, 15:03) *
Хотел бы обсудить пункт 8.14 СП 30.13330.2020

Скрытая прокладка трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением розеток для
присоединения настенной водоразборной арматуры), соединяемых с помощью других фитингов и
подобных соединений, не имеющая доступа к стыковым соединениям, не допускается.


Есть ли возможность с учетом этого пункта прокладывать такие трубы скрыто (например, зашивать ГВЛом? От резьбы теоретически можно уйти грувлочными соединения, но на 15 диаметр их нет. А демонтировать ГВЛ считается доступом laugh.gif ?

Однако пункт также говорит "соединяемых с помощью других фитингов и
подобных соединений"
- тут интереснее, так как все трубопроводы, кроме сшитого полиэтилена, все же придется соединять фитингами, полипропилен c его приварными фитингами в том числе. И получается уже какое-то противоречие п.8.13:

8.13 Скрытую прокладку трубопроводов (в плинтусах, штрабах, шахтах, каналах) следует
предусматривать
для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и
для всех систем из полимерных труб. Допускается открытая прокладка подводок к санитарным
приборам в местах, где исключаются механическое повреждение полимерных трубопроводов и
ультрафиолетовое воздействие на них. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой или
облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать ниши с дверками.


Поделитесь опытом применения данного пункта.


А кто мешает заложить ревизионные люки в коробах из гвл,гкл?
VKing
Цитата(Aerl @ 17.7.2024, 22:50) *
А кто мешает заложить ревизионные люки в коробах из гвл,гкл?

Да слишком много мест. Вообще думал об этом.
Ferdipendoz
ну подождите, "с помощью других фитингов и подобных соединений" - речь же идёт о разборных соединениях. Других всяких подобных.
Компрессионные фитинги, метапольные. О сварных и паяных всяко речи здесь не идёт, думаю, что и о клеевых ПВХ тоже
VKing
Цитата(Ferdipendoz @ 18.7.2024, 1:55) *
ну подождите, "с помощью других фитингов и подобных соединений" - речь же идёт о разборных соединениях. Других всяких подобных.
Компрессионные фитинги, метапольные. О сварных и паяных всяко речи здесь не идёт, думаю, что и о клеевых ПВХ тоже

По логике да, но по формулировке речь о всех фитингах
Serg Ivanov
Цитата(VKing @ 18.7.2024, 0:18) *
По логике да, но по формулировке речь о всех фитингах

Фитинги для металлических труб делятся на резьбовые, сварные (с гладкими концами под сварку), фланцевые и обжимные.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%...%B8%D0%BD%D0%B3
VKing
Цитата(Serg Ivanov @ 18.7.2024, 18:01) *
Фитинги для металлических труб делятся на резьбовые, сварные (с гладкими концами под сварку), фланцевые и обжимные.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%...%B8%D0%BD%D0%B3

Это вы к чему, в пункте не указан материал труб
Serg Ivanov
Цитата(VKing @ 18.7.2024, 13:55) *
Это вы к чему, в пункте не указан материал труб

К приварным фитингам.