J. Antonio
Приветствую!
Есть огромный склад, ввод тепловой сети 2Ф108 мм., с переходом в ИТП на 2Ф133 и фильтрами Ду150 ))). Прямо на вводе после запорной арматуры установлена перемычка 2Ф133 с двумя единицами запорной арматуры и спускником. Какое может быть назначение данной перемычки, кроме как опрессовки тепловой сети, и есть ли смысл её оставлять? Инженер по эксплуатации о данной перемычке ничего не знает. В данный момент проектирую новый коммерческий узел учёта тепловой энергии, и думаю перемычку демонтировать совсем, либо перенести за узел учёта, но возиться не хочется. Фото прилагаю. Жду комментариев.
HeatServ
Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.
J. Antonio
Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 23:07) *
Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.

Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.
HeatServ
Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 22:15) *
Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.
Будете переносить - Ду 25 за глаза и за уши, если конечно там не 5 километров раздетой трассы и перепад хотя бы метров 10 есть.
J. Antonio
Перепад есть, по документам заявлен 3,1 кгс/см2, трасса точно не 5 км. и не только на этот склад идёт, есть и другие потребители по пути. Пока остановлюсь на перемычке Ду50 мм. Завтра СП полистаю, не помню я что-то там про перемычку.

HeatServ, благодарю за помощь!
испытатель
Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 20:07) *
Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-101-95 и предназначена для закольцовки теплоносителя, дабы не разморозить наружные теплосети, когда объект отключен. Только шаровые краны конечно там не в тему, надо бы что-нибудь регулирубельное.

Пардон- не об этом ли речь: "4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей."
trollercon
Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 23:15) *
Кстати, да, как вариант, тогда придётся её всё-таки перенести за узел учёта, диаметр перемычки можно уменьшить, скажем до Ду50 мм.? На счёт регулирования, у меня работы строго в рамках узла учёта, о реконструкции ИТП речи не идёт. На практике таких байпасов у нас не встречал, по городу не устанавливают.

Ага, за узел учёта. И что покажет прибор, когда внутренее отопление отключат и трассу закольцуют? А покажет он ошибку измерений, и теплосеть время простоя может посчитать по среднему. Ну и в-общем, в ИТП нельзя делать перемычку.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 23.7.2013, 23:39) *
Пардон- не об этом ли речь: "4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей."
Не об этом, утром скажу откуда это.
инж323
Не то никто и не стал рассматривать чего там трубами наворочано, не то еще что.
Перемычка для незамерзания ввода ТС как раз на фото из ф15(скорее таки это ф20 и кран посередке еще). А вот ф100 перемычка совсем другое дело- вы гляньте как она выполнена. Это и насос вам подскажет- ТС встала и надо этим же насосом гонять по кругу воду в системе закрыв вводные задвижки(№2, а №1 не трогая.не очень получилось у кулибиных насос монтажной длины потребовал и чего то его "криво" врезанули в схему. Вторая роль у насоса- повысительный, когда на вводе Р1 упало в ноль)
Но, увы, это ненормативные ухищрения и при сдаче УУТЭ вполне можно налететь на предписание. Или , если их зарисовать в проект УУТЭ, то при согласовании проекта.
J. Antonio
Насос будет демонтироваться, он был установлен временно для повышения давления в подающей линии. По демонтажу перемычки вопрос пока не решён.
J. Antonio
Перемычку Заказчик попросил оставить, поэтому её запроектировали после узла учёта, и уменьшили до Ду50 мм. Проектное решение сдали на предварительное согласование, ждём результатов
thinky
Я всегда считал, что подобные перемычки используются только для промывки ТС перед вводом в эксплуатацию, после чего перемычка снимается, задвижки блинятся и пломбируются. Правда и перемычки эти ввариваются до первых кранов.
J. Antonio
Всё верно, для промывки и опрессовки наружной тепловой сети, а также для заполнения подачи с обратки.
msi
В ТУ МОЭК аварийная перемычка предписана. Дренаж - для слива из СО.
antonio24
При наличии в здании ГВС - перемычка на вводе используется для перенаправления потока теплоносителя при тупиковой подаче воды (по подающей, или обратной трубе) из теплосети.
В отопительный период краны на перемычке закрыты и опломбированы. Дренажный кран предназначен для контроля герметичности кранов.
morozrednos
Данная перемычка предназначена для аварийного теплоснабжения по одной трубе. Получил замечание что такой нет в проекте ИТП, вот буквально. Теплоснабжение только по прямой или только по обратной, сетевая вода сбрасывается в приямок, с приветом к дренажным насосам.
Фланцевые краны закрыты опечатаны, нижний всегда открыт, совершенно верно для контроля
nik4t
Регламент на перемычку.
Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.
АБорисыч
Цитата
Регламент на перемычку.
Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.


На сколько я помню была ещё схемка с балансировочным клапаном на сливе обратки дабы ограничить расход слива.
А так да нормальная такая схемка.
*Sasha*
Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 12:56) *
На сколько я помню была ещё схемка с балансировочным клапаном на сливе обратки дабы ограничить расход слива.
А так да нормальная такая схемка.

на схемке всё есть.
АБорисыч
Цитата
на схемке всё есть.

что всё?
*Sasha*
Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 13:30) *
что всё?

ну ладно, не написано - балансировочный laugh.gif
АБорисыч
Цитата
ну ладно, не написано - балансировочный laugh.gif

rolleyes.gif
скромняга
Цитата(nik4t @ 26.3.2014, 11:30) *
Регламент на перемычку.
Разработан и подписан, теперь уже не существующей организацией и человеком работающим в другом месте.


СПАСИБО!
Тепловед
Перемычка в параллель с фильтром. Забился фильтр - пустите воду через перемычку!