Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция склада-арочника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Niko-13
Здравствуйте. Проектируется склад арочного типа. Без постоянного присутствия людей, неотапливаемый. Хранение металлоконструкций, тары. С торцов- ворота и окна. Кратность принимаю 1. Подскажите, как возможно сделать вытяжку? Объем воздуха 8900 м3/ч. Приток предусматриваю через окна. Если устанавливать дефлекторы, то получается 45 шт диаметром 250 мм. Большего диаметра невозможно исходя из конструкции. Какое решение принять.
ИОВ
Цитата(Niko-13 @ 8.12.2014, 20:04) *
Здравствуйте. Проектируется склад арочного типа. Без постоянного присутствия людей, неотапливаемый. Хранение металлоконструкций, тары. С торцов- ворота и окна. Кратность принимаю 1. Подскажите, как возможно сделать вытяжку? Объем воздуха 8900 м3/ч. Приток предусматриваю через окна. Если устанавливать дефлекторы, то получается 45 шт диаметром 250 мм. Большего диаметра невозможно исходя из конструкции. Какое решение принять.

1. Почему 1 крат, для кого/чего? Что задают технологи?
2. Если склад неотапливаемый и нет в нём тепловыделений, то за счёт чего дефлекторы будут обеспечивать ВЕ?
3. Чаще всего в таком складе предусматривается сквозное проветривание
Gruz1709
В таких складах обычно решетки в верхней части на торцах предусматриваем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.