Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Dlphnav
По СП 60.13330.2012

10.3 Рассеивание в атмосфере вредных веществ из систем аварийной вентиляции следует предусматривать, используя данные технологической части проекта.

10.5 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.

Собственно п 10.3 указывает что нужно произвести расчет на рассеивание и исходя из этого подобрать высоту трубы. Верно?
KVD
Нет.
Системы аварийной вентиляции в расчете рассеивания вообще не участвуют. Дай бог они не включатся никогда.

А системы общеобменные или местных отсосов выдаете экологам - параметры источников выброса - координаты, объем, расход, температура.
Если у них получается по рассеиванию не очень удачная картина принимаются решения - увеличить высоту, скорость и т.д.
Dlphnav
KVD
Благодарю! Но не подскажите что тогда надо понимать под пунктом 10.3?
И высоту трубы выходит делать не ниже 3 метров? И все?
KVD
Цитата(Dlphnav @ 26.12.2014, 14:21) *
KVD
Благодарю! Но не подскажите что тогда надо понимать под пунктом 10.3?
И высоту трубы выходит делать не ниже 3 метров? И все?

Ну в принципе да. Хотя по моему опыту всегда выводили выше кровли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.