Цитата
Ведь и "дельта" и "Смин" превышают геометрический размер металлической закладной!..
Да так 
всегда и бывает. Закладная вообще может быть в виде "прутка", важно чтобы скольжение было металлом по металлу. Или каток применяется, чтобы снизить нагрузку от трения.
В реальном проекте рассчитывается конкретное максимальное перемещение трубы и 
выбирается длина скользящей опоры - 170 (часто), 340 (реже) или 680 (совсем редко). Они предназначены для максимального удлинения соответственно 90, 260 и 600 мм. Здесь учитывается возможность перемещения в разном направлении при нагревании и охлаждении. Обычно скользящие опоры берутся одной длины, но могут быть и разной - вблизи НО перемещение минимальное, а далее растет.
Величина Смин - конструктивная, это чтобы можно было сделать закладную с лапками. Она одна и та же и для опоры L=170 и для опоры L=680. Если опора устанавливается не на опорную подушку, а на металлическую эстакаду или кронштейн, этот размер и меньше может быть.
А вот 
при монтаже важно приварить скользящие опоры к трубе в правильном положении с необходимым смещением в необходимом направлении.  Для этого и в СНиП специальные указания есть:
Цитата
4.6.  При  монтаже  трубопроводов  подвижные  опоры  и  подвески должны  быть  смещены  относительно  проектного  положения  на расстояние,  указанное  в  рабочих  чертежах,  в  сторону,  обратную перемещению трубопровода в рабочем состоянии. 
При  отсутствии  данных  в  рабочих  чертежах  подвижные  опоры  и подвески  горизонтальных  трубопроводов  должны  быть  смещены  с учетом  поправки  на  температуру  наружного  воздуха  при  монтаже  на следующие величины: 
скользящие  опоры  и  элементы  крепления  подвесок  к  трубе  -  на половину теплового удлинения трубопровода в месте крепления;  
катки катковых опор - на четверть теплового удлинения.