Евгений26
  15.1.2015, 7:33
  
 
  Добрый день. Такая ситуация: на котельной установлены два водогрейных котла с ручной топкой с производительностью по 0,96 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 0,2 Гкал. Диапазон регулирования работы котла 50-100%.Паспортный расход топлива 204 кг/Гкал.  Исходя из всего этого режим работы котлов далеко не в пределах своей рабочей зоны, особенно учитывая, что эксплуатируют их сразу оба. Вопрос в следующем:  как можно определить расход топлива на выработку и КПД при работе вне зоны регулирования котла?
 
 
 
 
  Цитата(Евгений26 @ 15.1.2015, 7:33) 

как можно определить расход топлива на выработку и КПД при работе вне зоны регулирования котла?
Провести режимно-наладочные испытания.