polubasu
Приветствую Вас.Вопрос такой.Имеется куча термоэлектрических приводов Emo TM,но нет термостатов с аналоговым управлением.Как это чудо природы заставить работать на вкл/выкл имея с термостата 220 вольт???
kdu
Никак. Либо коммутировать не 220В~ ,а предписываемые 24В имеющимся термостатом. Управление разумеется будет дискретное, ибо само название "термостат" подразумевает именно дискретное управление...
Chabol
Коммутирвоать термостатом с дискретным выходом аналоговый сигнал открывающий на максимум привод (10VDC к примеру).
G_Ivan
Цитата(Chabol @ 20.1.2015, 14:42) *
Коммутирвоать термостатом с дискретным выходом аналоговый сигнал открывающий на максимум привод (10VDC к примеру).

Или закрывающим, если нужно максимальную сбить.
Можно несколько ступеней забабахать (источник питания + делитель)...
Вопрос только в целесообразности и эффективности сего нововведения, а то может проще терморегулятор с аналоговым выходом найти. )
polubasu
Тут все сложнее( стоят Simens'ы RDG 110,штук 500,и типа установлены и подключены данные головы.пару тысяч штук) .Как заставить его работать я разобрался,осталось найти какие то блоки питания.С 24ac все понятно,а вот где искать махонький,стабильный и дешевый 10dc вопрос!