Можно ли через частотник (например Данфос) 22кВт по времянке, для проверки перед поднятием на кровлю, подключить вентилятор 11кВт (покручу его на 20гц, 5минут)? В инструкции на частотник есть фраза, что допускается мощность движка только на 2 типоразмера меньше относительно мощности ЧП. А как на практике ?
Alexander_I
На практике можно ставить хоть 220 Вт не только для проверки, но и для работы.
zovan
спасибо