Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проектом. Было получено следующее задание от заказчика:
Сети установки находятся под постоянным давлением Р=5,0 кгс/см2.
Для контроля за давлением и управлением установкой на напорном трубопроводе установлено 4 электроконтактных манометра.
ЭКМ 1 при падении давления до 4,5 кгс/см2 выдает сигнал на включение жоккей-насоса.
При падении давления до 4,0 кгс/см2, ЭКМ 2 выдает сигнал о падении давления в помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. При дальнейшем падении давления (до 3,0 кгс/см2), ЭКМ 3 и ЭКМ 4 выдают сигнал на включение рабочего насоса установки.

При этом возникает вопрос нужно ли ставить узлы управления и зачем они будут нужны в данном случае?
BTS
См. СП5 4.2 и 5.8.7 (удешевлённый вариант УУ водозаполненной секции)
Аларик
а на отключение насосов имеются манометры?
BTS
Цитата(Аларик @ 27.1.2015, 12:33) *
а на отключение насосов имеются манометры?

Автоматически отключается только жокей. Для остальных насосов см. СП5 п. 12.3.3, 12.3.1.д)
Аларик
пардон...конечно же отключения жокея...ну и наверное экм на невыход в режим рабочего насоса...