Полная версия этой страницы:
Интенсивность орошения
Сможет ли обеспечиваться интенсивность орошения 0,5 л/с на погонный метр для защиты светопрозрачных конструкций фасадов? (ороситель Tyco 3251, К=80)
интенсивность или удельный расход?
Sindarkon
3.2.2015, 12:55
Таки 0,5 л/с на п.м. - это удельный расход. Да, некоторые применяют для защиты фасадов со стороны помещений оросители общего назначения. К-фактор 80 применять можно, но не стоит забывать и о гидравлическом расчёте.
каким образом будет обеспечиваться данный удельный расход?
Sindarkon
3.2.2015, 14:12
Путём суммирования расходов оросителей вдоль фасада и деления этой суммы на длину фасада.
благодарочка