Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Интенсивность орошения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Fox222
Сможет ли обеспечиваться интенсивность орошения 0,5 л/с на погонный метр для защиты светопрозрачных конструкций фасадов? (ороситель Tyco 3251, К=80) helpsmilie.gif
Sindarkon
С какой стороны фасада?
Fox222
С внутренней
Аларик
интенсивность или удельный расход?
Fox222
интенсивность...
Sindarkon
Таки 0,5 л/с на п.м. - это удельный расход. Да, некоторые применяют для защиты фасадов со стороны помещений оросители общего назначения. К-фактор 80 применять можно, но не стоит забывать и о гидравлическом расчёте.
Fox222
каким образом будет обеспечиваться данный удельный расход?
Sindarkon
Путём суммирования расходов оросителей вдоль фасада и деления этой суммы на длину фасада.
Fox222
благодарочка clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.