Полная версия этой страницы: Пгодключение магниевого анода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Евгений Буш
Емкостные теплообменники Vitocell -100, емкость 200 л. Сверху во фланец вставляется магниевый анод. Провод с анода
просто заземлеен на корпус теплообменника. Я думал, что он через какой нить выпрямиитель подключается к сети 220 в,
а не просто заземляется, просмотрел кучу руководств по нему, но про подключение ни слова, может кто знает?
Twonk
Обычная протекторная электрохимзащита. В гальванической паре металл, находящийся в электрохимическом ряду левее, подвергается коррозии и, тем самым, защищает основной металл. Главное, чтобы между анодом и основным металлом электрическое соединение было.

Это к чему. Так и должно быть
Евгений Буш
Спасибо.
Twonk
Также должно быть понятно, что протекторный анод - расходный материал
Евгений Буш
Однако эти теплообменники согласно инструкции могут комплектоваться еще одним анодом, который имеет
источник электропитания, для чего тогда последний?

из инструкции:

Цитата
Коррозионно-стойкий стальной бак водонагревателя с эмале-
вым покрытием "Ceraprotect". Дополнительная защита с
помощью магниевого анода, анод с электропитанием поставл-
яется в качестве принадлежности.
G_Ivan
Для активной катодной защиты.
Смотрите кодзаказа в прайсе на вашу модель.
http://www.viessmann.ru/content/dam/intern...l_H_V_W_L_B.pdf

Цена от 300 евро, думайте сами - надо оно вам или нет, при условии что магниевый анод стоит 10-20 евро, а менять вам его даже не каждый год.