В свете примечания к пункту 9.1.3 СП 5.13130.2009:
«Допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения [12], статья 32), а также складских помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 при наличии в них пожарной нагрузки класса B по ГОСТ 27331 (склады горюче-смазочных материалов и т.п.). В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что персонал, работающий в данных помещениях, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно пункту 16 [13]».
Следует ли из этого, что если здание класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 не имеет пожарной нагрузки класса В по ГОСТ 27331, то порошковое пожаротушение на этом объекте предусматривать запрещается?
Sindarkon
Из этого следует, что если здание класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 не имеет пожарной нагрузки класса В по ГОСТ 27331, то порошковое пожаротушение на этом объекте предусматривать запрещается в помещениях:
а) которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
б) с большим количеством людей (50 человек и более).